厂房都要上消火栓吗
yanghuannananana
2007年04月19日 10:01:00
只看楼主

厂房都要上消火栓吗?什么样的上,什么样的不上啊?

厂房都要上消火栓吗?什么样的上,什么样的不上啊?
免费打赏
podal123
2007年04月19日 11:20:24
2楼
规范上说的很清楚...如果不懂,后面有条文说明.
回复
yanglan
2007年04月19日 12:24:45
3楼
建规:

8.3.1
1. 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)。黑体字啊,强制性条文。
回复
ah-wangjun
2007年04月19日 15:24:47
4楼


后面这条注也是要看的:

注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
回复
yanglan
2007年04月21日 21:36:57
5楼
谢谢老王提醒。
回复
wanan119
2007年04月22日 09:20:23
6楼
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
回复
cjt1888
2007年04月23日 09:04:32
7楼
建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)。黑体字啊,强制性条文。
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
不过还是要多看看消防规范。
回复
liuyixin34
2007年04月25日 23:41:31
8楼
请问:一个甲类厂房面积为500m2,层高4m,室内没有生产生活给水管道,室外消防用水利用室外消防水池(容量包括了室内外消防用水量),且无遇水燃烧或爆炸物品,这样的厂房要不要设室内消火栓?
回复
波波1983
2009年07月28日 15:51:21
9楼

不需要设置消火栓
参考规范
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开