求解商场线路安装施工中是否一定要使用KBG穿线管?
lyzw76
lyzw76 Lv.2
2007年04月18日 18:03:50
只看楼主

商场线路施工要求我们用KBG铁管穿线?是否可以使用PVC阻燃管进行施工啊?求解!

商场线路施工要求我们用KBG铁管穿线?是否可以使用PVC阻燃管进行施工啊?求解!
免费打赏
gdx8785
2007年04月18日 20:50:04
2楼
按图施工
回复
ljs1399
2007年04月18日 21:42:17
3楼
商场是公共场所对防火要求有点高.在商场线路安装施工中是一定要用KBG穿线管
回复
netling
2007年04月18日 22:03:27
4楼
请问楼上的兄弟你的一定是从哪里来的啊,是设计规范还是施工规范还是验收规范啊
回复
ljs1399
2007年04月19日 10:06:49
5楼
大商场线如设计用PVC穿线管消防上就过不了关.我亲有体会.可能各地都不一样.
回复
lyzw76
2007年04月19日 10:36:56
6楼
但是我也到别的商场看过啊,有的大商场都是用PVC布管的,还不是照常营业?消防怎么过的去呢?再哪找的到这样的规定啊?请指教!
回复
gdx8785
2007年04月19日 12:26:13
7楼


http://co.163.com/forum/content/415_635464_1.htm
回复
suli3268@co163
2007年04月19日 13:03:53
8楼
在北京做工装,很多商场要求是不一样的!比如大中电器强调一定要用KBG,而象海龙、鼎好等就要求用PVC,国美就不一定了,各家不一样的。这都是他们商场内的要求。但我认为,只要他们的要求高于国家规范并是可行的就没什么问题!(个人看法,希望和大家讨论)
回复
lyzw76
2007年04月19日 13:49:23
9楼
我们商场是格栅顶的,而且电线采用是ZR—BV线,我想PVC管应该是可以使用的?我们领导怕用了PVC到时消防检查过不去,晕!
回复
air_supply1020
2007年04月19日 15:51:24
10楼
KBG不就是薄皮镀锌钢管嘛,有什么要求必须得用啊!只是造价低点嘛!还成强条了他!!暗埋阻燃PVC,明敷镀锌钢管刷防火涂料(只针对消防贿赂哈)。
回复
nuge
2007年04月19日 16:20:00
11楼
吊顶内防火好像要求用铁管.预埋的话应该无所谓了
回复