车间净高6米,空调系统夏季送冷风,冬季送热风,请问各位同行设计时一般选用什么送风口(下送风),效果如何?
车间净高6米,空调系统夏季送冷风,冬季送热风,请问各位同行设计时一般选用什么送风口(下送风),效果如何?
12楼
非常对不起,把建筑条件说更清楚一些:车间为单层建筑,排架结构,钢屋面,车间里面部分区域有货架(高度4.8m),目前不考虑吊顶,静高6mm(只有钢屋面梁,梁底标高约6m),空调风管下送风,请指教
回复
13楼
净高6米,是建筑标高还是吊顶标高啊?
如果是吊顶标高建议采用螺旋风口或射流风口;如果是建筑标高,考虑装饰及梁高度后可以采用百叶风口或直片式风口,最好不要采用散流器以免风速达不到地面无法保证使用功能。
回复
14楼
建议用单层百叶。加大送风速度。
回复
15楼
夏天好办,冬天不好解决啊,风速也不能太大了啊,得多动点脑筋
回复
16楼
6米净空,建议采用旋流风口
回复
17楼
建议选用电动调节阀配用角45度直片散流器
回复
18楼
得多动点脑筋!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
19楼
那么高最好不要用百叶
那样的话到冬季供热可能就达不到地面区域拉
回复
20楼
净高六米的话,冬季如果送热风的话。热空气都向上跑,怎么能够达到地面。那的要多大的风速啊。
回复
21楼
我刚作了一个,本打算采用旋流风口,但由于条件限制采用双层百叶风口侧送,顶棚贴附射流,带方向调节的。
回复