(楼顶)照明线路明配可否用PVC管做保护套管?
aries9705
aries9705 Lv.6
2007年04月17日 17:54:59
只看楼主

如题所述,我没见到规范里有这方面的规定,此情况我一般用镀锌钢管,请高手指点.

如题所述,我没见到规范里有这方面的规定,此情况我一般用镀锌钢管,请高手指点.
免费打赏
ljs1399
2007年04月17日 22:17:19
2楼
吊顶可以用PVC管做保护套管.闷顶不可以用PVC管做保护套管.在GB50016-2006的民用建筑防火规范上有更详系的说明.
回复
aries9705
2007年04月18日 09:15:45
3楼
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物
的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

请问楼上的高手,闷顶是什么位置,就是楼顶的意思吗,我说的楼顶不是顶板而是楼的最顶层天台
回复