请教商业,办公和宾馆在做初步设计时负荷如何估算?我这样算行吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月01日 21:42:40
只看楼主

本人现在做一大型小区,内有商业,高层办公楼及高层宾馆等建筑,请问各位在做初步设计时容量如何计算?我取商业为80/m2,办公为70/m2,宾馆为70m2合适吗?

本人现在做一大型小区,内有商业,高层办公楼及高层宾馆等建筑,请问各位在做初步设计时容量如何计算?我取商业为80/m2,办公为70/m2,宾馆为70m2合适吗?
免费打赏
prezhjian
2004年07月14日 13:02:00
22楼
再问措施上22.2供配电系统中的22.2.3负荷用电指标中的单位容量如何理解?郁闷
回复
城市边缘
2004年07月14日 14:29:00
23楼
以下是引用prezhjian在2004-7-14 13:02:00的发言:
再问措施上22.2供配电系统中的22.2.3负荷用电指标中的单位容量如何理解?郁闷

你是说“基本型:4kW或者50W/m2”中的“50W/m2”,我觉得是用来算每一户的安装容量的。而不能用来算整幢楼或者整个小区的容量,这样就不好选需要系数了,住宅的需要系数的表格是按户数来统计的。“

回复
heartsun
2004年07月14日 17:09:00
24楼
学习中~
回复
heartsun
2004年07月14日 17:15:00
25楼
我觉得应该乘需要系数
回复
城市边缘
2004年07月14日 17:33:00
26楼
以下是引用heartsun在2004-7-14 17:15:00的发言:
我觉得应该乘需要系数

理由呢?依据呢?需要系数怎么取?

回复
无线强
2005年02月03日 07:46:30
27楼
楼主说的不错啊!谢谢楼主,好东西,以后要好好想你学习.
回复
ycssjylj
2005年02月03日 08:03:28
28楼
商业取80~120,办公其取50,完全可以了