请教商业,办公和宾馆在做初步设计时负荷如何估算?我这样算行吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月01日 21:42:40
只看楼主

本人现在做一大型小区,内有商业,高层办公楼及高层宾馆等建筑,请问各位在做初步设计时容量如何计算?我取商业为80/m2,办公为70/m2,宾馆为70m2合适吗?

本人现在做一大型小区,内有商业,高层办公楼及高层宾馆等建筑,请问各位在做初步设计时容量如何计算?我取商业为80/m2,办公为70/m2,宾馆为70m2合适吗?
免费打赏
zhaofeizong
2005年02月24日 10:44:47
32楼
我建议对当地调查后取值是最好的方法,各地习惯和配置不同,这种东西争议很多,听别人没用的,也可参考部分手册的推荐值。
回复
log417
2005年02月24日 16:36:48
33楼

我觉得要的 单位容量估算出来的也是设备容量 要转换成计算负荷还是要考虑加系数吧
但一般这两种方法一般不会同时用吧 单位容量用在方案估算较多
回复
李兴龙机电科技
2005年02月24日 16:38:13
34楼
看设计手册,查单位面积安装容量和需要系数。
回复
guanfubin
2005年02月24日 16:53:33
35楼
学习中!!

各位宿舍楼的话是按住宅套呢?还是按50W/m2 来算呢?!
回复
prezhjian
2005年02月24日 18:00:45
36楼
感谢大家讨论
回复
chinaren
2005年02月24日 18:56:50
37楼
据对我国50多个城市已建公共建筑的用电现状调查分析,一般中高档宾馆、饭店的单位建筑面积负荷值约为40-80w/㎡(空调为压缩式制冷),广州深圳个别五星级宾馆采用100w/㎡;大型商场60-100w/㎡,中型商场30-50w/㎡。写字楼、行政办公楼的用电负荷比较稳定,在40-60w/㎡左右。

我认为指标估算法在面积较小的组团负荷计算时(低压)不用取用需要系数的,直接乘就可以,换算成变压器容量就乘1.5。
在大面积的片区计算中(高压),由于负荷与面积不是线性关系,往往计算结果偏大,需要考虑一个系数来趋近于负荷曲线(经验),然后考虑容载比来确定变压器容量。^_^
回复
chinaren
2005年02月24日 20:32:38
38楼



住宅你按照30va/mm 估算变压器容量,大约需要5400kva
按照每户8kw考虑,3480*1.5=5220kva,差不多啊
回复
hbs123380
2008年04月29日 11:38:55
39楼
我也想知道有关初步设计的一些东西,马上就要我的初步设计图纸,真急啊!!!
回复
c283434618
2008年04月30日 13:45:12
40楼
感觉措施和规范里面的东西有式详细!
回复
sayakagirl
2008年05月02日 21:11:16
41楼
高档办公加上空调恐怕要200
回复