110KV降压变电站有两台主变,中性点直接接地,两台并列运行时为什么一台的中性点接地要退也呢?(中性点还有间隙保护,避雷器保护)
110KV降压变电站有两台主变,中性点直接接地,两台并列运行时为什么一台的中性点接地要退也呢?(中性点还有间隙保护,避雷器保护)
2楼
这与你的变压器中性点有什么保护无关,与系统潮流分布和继电保护整定相关。由零序保护来决定。
回复
3楼
同意
回复
4楼
根据接地电流大小决定
回复
5楼
能不能说清楚点,我的专职问过我这个问题
回复
6楼
好像是和省调和区调安排有关,而且你的两台变压器出口还有母线相连
回复
7楼
2楼的回答很清楚了.投与不投或者投几个由调度中心根据需要决定.
回复
8楼
这是由零序保护决定的,零序电流的计算关系到接地点的问题,为了说明的方便,假定前提:220kV主变,220kV网络合环,110kV网络辐射供电
以220kV主变为例:一般来讲,220kV主变三侧的电压等级分别为220/110/35or10kV,220kV电压等级的电网一般是输电网络,110kV电压等级的电网在某些地区还是输电网络,但在某些地区已经作为配电网络运行了,这样若两台220kV主变并列运行,而此时220kv中性点同时接地运行,则会造成零序网络间有穿越电流,220kV等级与110kV等级的零序保护容易误动(与整定不配合),同时如果110kV再并列运行的话,更有可能造成零序保护的误动,所以两台并列运行的变压器不允许中性点同时接地运行
回复