变压器中性点接地
shenshijie2010@co163
2007年04月16日 20:55:11
来自于变压器
只看楼主

110KV降压变电站有两台主变,中性点直接接地,两台并列运行时为什么一台的中性点接地要退也呢?(中性点还有间隙保护,避雷器保护)

110KV降压变电站有两台主变,中性点直接接地,两台并列运行时为什么一台的中性点接地要退也呢?(中性点还有间隙保护,避雷器保护)
免费打赏
t_yf18
2007年04月17日 09:59:12
2楼
这与你的变压器中性点有什么保护无关,与系统潮流分布和继电保护整定相关。由零序保护来决定。
回复
fycxty
2007年04月17日 17:47:31
3楼
同意
回复
yuanlan9220
2007年04月19日 14:41:18
4楼
根据接地电流大小决定
回复
fanzi2000
2007年04月20日 00:37:45
5楼
能不能说清楚点,我的专职问过我这个问题
回复
fanzi2000
2007年04月20日 00:40:08
6楼
好像是和省调和区调安排有关,而且你的两台变压器出口还有母线相连
回复
ycwyp2000
2007年04月22日 10:56:05
7楼
2楼的回答很清楚了.投与不投或者投几个由调度中心根据需要决定.
回复
gdhflhj
2007年04月24日 21:27:50
8楼
这是由零序保护决定的,零序电流的计算关系到接地点的问题,为了说明的方便,假定前提:220kV主变,220kV网络合环,110kV网络辐射供电

以220kV主变为例:一般来讲,220kV主变三侧的电压等级分别为220/110/35or10kV,220kV电压等级的电网一般是输电网络,110kV电压等级的电网在某些地区还是输电网络,但在某些地区已经作为配电网络运行了,这样若两台220kV主变并列运行,而此时220kv中性点同时接地运行,则会造成零序网络间有穿越电流,220kV等级与110kV等级的零序保护容易误动(与整定不配合),同时如果110kV再并列运行的话,更有可能造成零序保护的误动,所以两台并列运行的变压器不允许中性点同时接地运行
回复
shenshijie2010
2007年05月29日 09:16:33
9楼
谢谢楼上的各位
回复