请问高手:10KV高压柜的靠墙距离是多少?
lianglonghai
2007年04月15日 11:33:43
只看楼主

非常急,拜托了!

非常急,拜托了!
免费打赏
etlalee
2007年04月16日 16:01:24
12楼
菜鸟问题,菜鸟回答!

楼主没有说清楚是什么型式的高压柜,固定柜、中置柜或手车柜!
回复
lianglonghai
2007年04月16日 17:49:32
13楼
谢谢各位,我说的是GG-1A(F)固定式,不需开后门维护。
回复
eyu1023
2007年04月16日 18:09:03
14楼
GG-1A可以靠墙安装,因为不需要柜后维护,我刚设计的一个项目,用的就是这个型号的开关柜。一般来说,柜前后的距离是看此柜是否需要柜后维护,是固定式的还是小车式的。如果是柜后维护的,则后面至少留1米距离,如果是不需要柜后维护,那么柜后留多少都是无所谓的。
回复
fresh_oyster
2007年04月16日 22:34:04
15楼
我们工程里面用的也是柜后维护的

离墙1米

回复
lianglonghai
2007年04月17日 08:33:03
16楼
谢谢了,我已心中有数了,网络真好!
回复
fittermouse
2007年04月17日 09:54:37
17楼
一面有开关设备时,800
两面有开关设备时,1000

这是说的维护通道
回复
sidney1981
2007年04月17日 11:10:38
18楼
800mm最小,后门.
回复
lingxuct
2007年04月17日 14:43:42
19楼
背后与侧面离墙距离应不小于1000mm,前面应达到可以操作的距离,通常在1400mm以上。
回复
fycxty
2007年04月17日 17:44:36
20楼
haha.要依据具体情况。还有你可以问问开关柜生产厂家
回复
cxpower163
2007年04月17日 20:06:02
21楼
最小距离为800吧
当然还是大点的好
最好是1000比较合适
回复