请问高手:10KV高压柜的靠墙距离是多少?
lianglonghai
2007年04月15日 11:33:43
只看楼主

非常急,拜托了!

非常急,拜托了!
lianglonghai
2007年04月15日 11:55:33
2楼
我看过一个单位的专业设计,GG-1A(F)固定式高压开关柜的布置距墙只有200mm,可是又看了《规范》需要500mm,真不知道哪个对?
回复
ljs1399
2007年04月15日 12:56:11
3楼
10KV高压柜的靠墙距离是500mm
回复
lianglonghai
2007年04月15日 20:24:48
4楼
谢谢楼上指点
回复
lianglonghai
2007年04月15日 20:25:53
5楼
谢谢楼上指点
回复
zyygxf
2007年04月15日 20:46:30
6楼
我一般按1000mm布置.
回复
liuwench
2007年04月15日 20:53:44
7楼
可以靠墙安装的50mm即可
回复
hzl0910029
2007年04月16日 09:04:59
8楼
我们电厂现在正在施工中,电气设备刚开始安装,好像是1.0米
回复
hzl0910029
2007年04月16日 09:51:44
9楼
现在我们电厂的电气设备在安装是1.0米
回复
yhc801212
2007年04月16日 11:01:27
10楼
有两种方法,一种是后边需要维护的(就是要打开后面面板,过一个人进行维护),一般留一米就行了。
二是后边不需要维护,直接靠墙,后边门不打开,所以留50MM也就可以了。
回复
xswxy
2007年04月16日 12:53:01
11楼
10KV高压柜的靠墙距离是1.0米,有困难时可减小为0.8米.
回复

相关推荐

APP内打开