风机及空调的询价
atai
atai Lv.2
2007年04月14日 21:46:29
只看楼主

做预算时常常遇到一些设备不好估价.那位此设备方面的快速估价计算公式!能否上传到网上来,谢谢!!!!蒸发冷却空气处理机组 间接蒸发冷却段:制冷量:51KW;二次风机功率0.6*2KW;循环泵功率0.37KW.直接蒸发冷却段:制冷量:27KW;循环泵功率0.18KW.送风机:风量17500m3/h;全压800Pa,功率7.5KW 台蒸发冷却空气处理机组 间接蒸发冷却段:制冷量:51KW;二次风机功率0.6*2KW;循环泵功率0.37KW.直接蒸发冷却段:制冷量:27KW;循环泵功率0.18KW.送风机:风量17500m3/h;全压800Pa,功率7.5KW 台

做预算时常常遇到一些设备不好估价.那位此设备方面的快速估价计算公式!能否上传到网上来,谢谢!!!!
蒸发冷却空气处理机组 间接蒸发冷却段:制冷量:51KW;二次风机功率0.6*2KW;循环泵功率0.37KW.直接蒸发冷却段:制冷量:27KW;循环泵功率0.18KW.送风机:风量17500m3/h;全压800Pa,功率7.5KW 台
蒸发冷却空气处理机组 间接蒸发冷却段:制冷量:51KW;二次风机功率0.6*2KW;循环泵功率0.37KW.直接蒸发冷却段:制冷量:27KW;循环泵功率0.18KW.送风机:风量17500m3/h;全压800Pa,功率7.5KW 台
蒸发冷却空气处理机组 间接蒸发冷却段:制冷量:68KW;二次风机功率1.1*2KW;循环泵功率0.55KW.直接蒸发冷却段:制冷量:37KW;循环泵功率0.37KW.送风机:风量23000m3/h;全压800Pa,功率11.0KW 台
吊顶式新风机组 直接蒸发冷却段:加热量:101KW.送风机:风量10000m3/h;全压400Pa,功率2.2KW 台
排风机 风量:13000m3/h,功率3.0kw,转数1450r.p.m. 台
排风机 风量:15000m3/h,功率4.0kw,转数1450r.p.m. 台
喷洒加压泵 流量Q=20L/s;扬程H=35MH2O;电量N=15KW 台
增压稳压泵 流量Q=1L/s;扬程H=10MH2O;电量N=3KW 台
气压罐 调节容积150m3,压力范围0.05MPA-0.1MPA 台
压缩机 排气量0.3M3/MIN 功率3KW 台
燃气锅炉 供热量700KW,热水温度80℃/60℃ 台
分集水器 直径800MM 套
容积式换热器 传热量480KW,一次水温80℃/60℃,产热水水温55℃ 台
生活热水循环泵 流量Q=7M3/H;扬程H=10MH2O;电量N=0.55KW 台
地板采暖混水泵 流量Q=23M3/H;扬程H=18MH2O;电量N=3KW 台
新风换气机 风量2000M3/H,余压150PA,热回收效率70%,功率3.0KW 台
新风换气机 风量3000M3/H,余压150PA,热回收效率70%,功率3.0KW 台
新风换气机 风量900M3/H,余压150PA,热回收效率70%,功率0.4KW 台
新风换气机 风量1500M3/H,余压150PA,热回收效率70%,功率0.9KW 台
空调机组(湿膜加湿) K-2A-3-2 L=16500M3/h Q =91 Kw Q =40 Kw g=34.7kg/h △P=400Pa N=16Kw 台
空调机组(湿膜加湿)K-2A-4-1 L=13500M3/h Q =74 Kw Q =33 Kw g=28kg/h △P=400Pa N=15Kw 台
空调机组(湿膜加湿)K-2B-2-1 L=7600 M3/h Q =42 Kw Q =18 Kw g=16 kg/h △P=400Pa N=7.5Kw 台
空调机组(湿膜加湿)K-2B-2-2 L=13500M3/h Q =74 Kw Q =33 Kw g=28kg/h △P=400Pa N=15Kw 台
空调机组(湿膜加湿) K-2B-2-6 L=24000M3/h Q =132Kw Q =58Kw g=50.4kg/h △P=400Pa N=18.5Kw 台
空调机组(湿膜加湿)K-2B-2-7 L=21000M3/h Q =116Kw Q =50Kw g=44.1kg/h △P=400Pa N=18.5Kw 台
空调机组(湿膜加湿) K-2B-4-2 L=25000M3/h Q =138Kw Q =60 Kw g=52.5kg/h △P=400Pa N=18.5Kw 台
空调机组(湿膜加湿) K-2B-4-3 L=30000M3/h Q =165Kw Q =72 Kw g=63.0kg/h △P=400Pa N=22Kw 台
空调机组(湿膜加湿) K-2B-5-1 L=7300 M3/h Q =40 Kw Q =17.5Kw g=15.3kg/h △P=400Pa N=5.5Kw 台
空调机组(湿膜加湿) K-2B-5-2 L=19000M3/h Q =105Kw Q =46 Kw g=39.9kg/h △P=400Pa N=18.5Kw 台
空调机组 (湿膜加湿)K-3A-1-3 L=10000M3/h Q =55 Kw Q =24Kw g=21.0kg/h △P=400Pa N=7.5Kw 台
空调机组(湿膜加湿)K-3A-3-1 L=15000M3/h Q =83 Kw Q =36 Kw g=31.5kg/h △P=400Pa N=15Kw 台
空调机组(湿膜加湿) K-3B-2-1 L=13900M3/h Q =77 Kw Q =33.4Kw g=29.2kg/h △P=400Pa N=15Kw 台
风机盘管 FP-803CH G=1050M/h Q =6100W P=50Pa N=140Kw 台
电热风幕 FM-1 G=1050M/h Q =6100W 台
新风换气机 H-2-1-1 L=5000M/h P=350Pa N=4.4Kw 台
新风换气机 H-2-1-2 L=5000M/h P=350Pa N=4.4Kw 台
新风换气机 H-2-6-1 L=4500M/h P=350Pa N=4.4Kw 台
新风换气机 H-2-6-2 L=9000M/h P=350Pa N=8.0Kw 台
新风换气机 H-2-7-1 L=4000M/h P=350Pa N=3.0Kw 台
新风换气机 H-2-7-2 L=4800M/h P=350Pa N=4.4Kw 台
新风换气机 H-2-8-1 L=4500M/h P=350Pa N=4.4Kw 台
新风换气机 H-2-8-2 L=9000M/h P=350Pa N=8.0Kw 台
新风机组 X-3B-1-1 L=1600M/h Q =9.3 Kw Q =13Kw g=11.0Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3A-2-3 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3A-2-1 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3A-2-2 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3B-1-2 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3B-2-1 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3A-1-2 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3A-1-1 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台
新风机组 X-3A-2-4 L=800 M/h Q =4.7 Kw Q =6.5Kw g=5.5Kg/h P=350Pa N=0.55Kw 台

免费打赏

相关推荐

APP内打开