请教星三角启动的问题
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2007年04月14日 15:10:51
只看楼主

请问同仁,是星形启动电流约小于三角形启动吗?星三角启动时的启动电流和运行电流是什么关系谢谢你们来回答这样的小问题

请问同仁,是星形启动电流约小于三角形启动吗?星三角启动时的启动电流和运行电流是什么关系
谢谢你们来回答这样的小问题
免费打赏
jicke82
2007年04月14日 15:35:15
2楼
如果没有记错的话,三角形启动的电流应该是星形启动的1.732倍
回复
yjig
2007年04月14日 16:57:34
3楼

你还真记错了,三角形启动的电流应该是星形启动的3倍(同一电机)。
回复
cjy982916
2007年04月16日 10:19:10
4楼
各位我看你们没有理解对我说的问题,是这样的星三角启动时,星型启动电流和三角型运行电流是咱计算的,比如三角型运行时的电流为85安倍而它在星型启动时的电流是多少,如何计算的哟,谢谢你们的回答
回复
yjig
2007年04月16日 22:18:20
5楼
三角形启动电流=额定电流×(5--7)。
Y启动电流=1/3的三角形启动电流≈2倍的额定电流。