大家讨论ups和隔离变压器的接线
LMG2002
LMG2002 Lv.2
2004年06月25日 11:16:37
来自于变压器
只看楼主

在医院的I级手术室中要ups和隔离变压器,ups是在隔离变压器的前端,还是后端?请大家回答!

在医院的I级手术室中要ups和隔离变压器,ups是在隔离变压器的前端,还是后端?请大家回答!

免费打赏
z83962909
2009年02月20日 11:49:26
12楼
看不见图呢
回复
suishisong
2009年02月20日 13:59:50
13楼
我们做IT机房配电的,隔离变压器都是装在UPS设备前端,主要是怕输入的市电电压不稳定,造成UPS内部的供电在市电和后备电池组之间来回切换,从而对UPS设备正常工作造成影响。我是这么理解的,不对之处,请指点!