在医院的I级手术室中要ups和隔离变压器,ups是在隔离变压器的前端,还是后端?请大家回答!
在医院的I级手术室中要ups和隔离变压器,ups是在隔离变压器的前端,还是后端?请大家回答!
2楼
我以前都是把UPS放在前端
回复
3楼
怎么没人回答
回复
4楼
UPS是放在前端的
回复
5楼
我做过一个项目,隔离变压器和配电柜组合在一起,叫做精密配电柜。
回复
6楼
我做过的一项目要求ups的容量比隔离变压器小,ups可以接后面吗?
回复
7楼
一般通信局站采用隔离变压器前置,ups后置。可否参考。
回复
8楼
发两个图纸,看看合不合适你们用
回复
9楼
发两个图纸,看看合不合适你们用
回复
10楼
该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。
发的两张图纸中,第一张是 单相加装隔离变压器
第一张是 三相加装隔离变压器
回复
11楼
隔离变压器一般装在前面的 装在后面干什么?
回复