大家讨论ups和隔离变压器的接线
LMG2002
LMG2002 Lv.2
2004年06月25日 11:16:37
来自于变压器
只看楼主

在医院的I级手术室中要ups和隔离变压器,ups是在隔离变压器的前端,还是后端?请大家回答!

在医院的I级手术室中要ups和隔离变压器,ups是在隔离变压器的前端,还是后端?请大家回答!

免费打赏
LMG2002
2004年06月25日 11:19:00
2楼
我以前都是把UPS放在前端
回复
LMG2002
2004年07月05日 14:39:00
3楼
怎么没人回答
回复
ccs7638
2004年07月05日 14:44:00
4楼
UPS是放在前端的
回复
ccs7638
2004年07月05日 14:46:00
5楼
我做过一个项目,隔离变压器和配电柜组合在一起,叫做精密配电柜。
回复
LMG2002
2004年07月05日 14:59:00
6楼
我做过的一项目要求ups的容量比隔离变压器小,ups可以接后面吗?
回复
land123
2004年07月05日 16:04:00
7楼
一般通信局站采用隔离变压器前置,ups后置。可否参考。
回复
chenlucky21cn
2006年07月21日 14:56:59
8楼
发两个图纸,看看合不合适你们用
回复
chenlucky21cn
2006年07月21日 14:57:53
9楼
发两个图纸,看看合不合适你们用
回复
chenlucky21cn
2006年07月21日 15:00:52
10楼
该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。


发的两张图纸中,第一张是 单相加装隔离变压器
第一张是 三相加装隔离变压器
回复
zhujun_522
2006年07月21日 16:04:19
11楼
隔离变压器一般装在前面的 装在后面干什么?
回复