多层室内消防用水量15l/s,同时两股水柱到达一个着火点行吗?
多层室内消防用水量15l/s,同时两股水柱到达一个着火点行吗?
2楼
同时使用三个水枪和保证两股水柱没有什么关系啊,楼主?
打个比方,同时使用三支水枪就像一张桌子可以同时供三个人用餐而不会嫌挤。
回复
3楼
这个说实话,我只是知道套规范罢了,至于怎么个“同时使用三个水枪和保证两股水柱没有什么关系”我也没弄清楚,看其他同仁的意见吧!观望中。。。。。
回复
4楼
同时使用2支水抢是可靠性要求。
3支是计算用的水量,本层及上下相邻层
回复
5楼
您的比方很恰当!哈哈!补充:两股水柱同时到达就像二个窗口同时可以卖饭给这张桌子。
回复
6楼
2支水抢到达任何位置是可靠性要求,本原则是用来布置消火栓的。
3支水枪同时使用是计算水量用的,四楼的说的很清楚
回复
7楼
一楼的对这个问题没有理解清楚.可以参考给排水设计手册 第二册 p71
着火时楼上或者楼下也会利用消火拴冷却楼板
回复
8楼
你可以看看规范后的条文说明!上面应该很清楚的。
回复
9楼
消防用水量15l/s是指消防用水量的最低限,实际消防用水量应按三支水枪的充实水柱计算确定。
回复
10楼
用水量是水泵的流量,,同时可以使用3个水枪到室内的一个地方,至少2个同时到
回复
11楼
真要晕死,这好象是一百年前的问题了。
3支水枪:两支灭火,一支冷却或封堵,或一支灭火,另两支冷却或封堵。
两支水枪同时到时:保证一个消火栓坏掉或不能接近时,另一支也能灭火。
真要晕死,两个没有关系的概念。
回复