俺是做监理的,前几天去送检(砂浆试块),现在施工单位把报告拿上来看。竟然发现有6、7份的报告砂浆试块强度达到400%、500%!也就是竟然达到C20强度,实在太假了!现在我都不知道怎么办好,好担心。不知道是那家伙水泥加多了还是水泥标号搞错了,竟然差那么多!而且养护有事在搅拌站的养护室,养护条件特别号。哎,大家说说看怎么办才好啊,急死了都~
有朋友知道怎么办吗,我没有遇到过这种情况哦,所以没办法帮你啦
回复
3楼
强度超三级 试块评定不做评定依据,看你那边的质监站有什么要求
回复
4楼
对啊 ,不能作为评定依据,好像需要回弹什么的吧,
回复
5楼
需要做回弹检查砂浆的质量情况。
回复
6楼
这。。。。。。。看看大家怎么说
回复
7楼
砌体施工质量验收规范中有提到砂浆试块强度试块不得少于三组,三组全部达到了400%以上吗?对试块强度有疑问可以进行原位测试。
回复
8楼
这是什么情况?强度超那么多。。。。
坐等高人指点
回复
9楼
做了手脚的@肯定是无效的!!!有一个正太分布线!!严重!重新送检!!
回复
10楼
同意原位测试。
回复
11楼
这个很正常,本人做的一组M5砂浆试块强度为72.5MPa,1450%倍。我们看到报告以后,直接申请进行砂浆贯入法检测(实体检测),实体检测强度为14.5MPa.所有实体检测符合要求。因为GB50203-2011中第4.0.13条款第2小条:对砂浆试块的试验结果有怀疑或者争议,可采用现场检验方法进行实体检测。费用也不贵320元/构件。当然实体强度是要有信心经的起检测的。