俺是做监理的,前几天去送检(砂浆试块),现在施工单位把报告拿上来看。竟然发现有6、7份的报告砂浆试块强度达到400%、500%!也就是竟然达到C20强度,实在太假了!现在我都不知道怎么办好,好担心。不知道是那家伙水泥加多了还是水泥标号搞错了,竟然差那么多!而且养护有事在搅拌站的养护室,养护条件特别号。哎,大家说说看怎么办才好啊,急死了都~
学习了,有规范依据是权威
回复
13楼
问问质监站的监督员吧。一般的话做实体检测就可以了
回复
14楼
进行实体检测,检测报告无法评定。
回复
15楼
学了啊
真是没有涉及到的一个全新领域啊
回复
16楼
很好啊。。。超强度有什么不好的,就怕强度不够的。。。
回复
17楼
有朋友知道怎么办吗,我没有遇到过这种情况哦,所以没办法帮你啦
回复
18楼
我在质监站工作的,对于强度大于等于三倍的砂浆、混凝土强度测试报告,我们的要求是:能重新测试的重新测试,不能重新测试的(没有试块的)进行回弹,回弹点不少于三处,每处不少于三个点(取其平均值)。若符合事实(即超强三倍以上)或达到设定强度,对施工、监理单位不予处理,若低于设定强度,将在相关会议上点名(看企业能否做好沟通)批评。
回复
19楼
拿规范说话不错的
回复
20楼
试块报告肯定是无效的
回复
21楼
直接做实体检测了
回复