俺是做监理的,前几天去送检(砂浆试块),现在施工单位把报告拿上来看。竟然发现有6、7份的报告砂浆试块强度达到400%、500%!也就是竟然达到C20强度,实在太假了!现在我都不知道怎么办好,好担心。不知道是那家伙水泥加多了还是水泥标号搞错了,竟然差那么多!而且养护有事在搅拌站的养护室,养护条件特别号。哎,大家说说看怎么办才好啊,急死了都~
需要做回弹检查砂浆的质量情况。
回复
23楼
假的不能再假!
回复
24楼
万卷书不如行万里路 行里路不如分享无数
回复
25楼
砌体施工质量验收规范中有提到砂浆试块强度试块不得少于三组,三组全部达到了400%以上吗?对试块强度有疑问可以进行原位测试
回复
26楼
这个肯定是做了手脚的,我去年在施工单位,我们就是这样干的,做试块的时候,拼命加石子,适当加点水泥,完了之后,第二天放大锅里面煮,里面加点氯化钠溶液,强度蹭蹭蹭上来了,煮好之后,放在沙堆里面埋起来。有的时候,石子什么的加太多了,最夸张一次,我拿试块去做试验,竟然超标600%,把实验员吓得不行。
具体处理措施就是:强度超标在3级以内,不予处理,超标3级及以上,请质监站做原位回弹。检测下来,如果满足设计需要,不予计较;若原位回弹下来强度不达标,那就看质监站怎么处理了,一般是取芯,取芯再不行的话,要么你关系硬,赶紧送钱请吃饭;要么就自叹命苦,全部砸掉,重头再来了
回复
27楼
我也学习了
回复
28楼
我们这边强度大一个标号质检站都要查 让讲原因 只要质检站让你过你就能过
回复
29楼
为什么做试块,很简单哪,留置试块,按规范约定方式养护,然后测定其强度,以此强度来代表实体强度如何,如果试块合格,按规范要求统计评定结果合格,那么当然是合格了,当然,这个试块的留置必须真实,具有代表性。如果试块经检测,强度大大超标,当然需要对现场进行实体测量,就是原位检测,检测结果如和试块强度接近,那么,试块是真的,不必作任何处理,继续下道工序;反之,试块是假的,试块检测数据作废,报告撕毁,以实体强度为依据,若满足设计要求和规范规定,继续;不满足,让设计核算,能加固则加固,不能加固,返工嘛。
回复
30楼
有怀疑就现场检测
回复
31楼
试块强度异常,需要到现场进行回弹实测
回复