高强度螺栓连接摩擦面的粗糙度
coc_29628939
2024年08月27日 09:33:01
只看楼主

来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 各个防腐相关的设计规范及技术规程中,给出了不同防腐涂料涂装所需的基底粗糙度数值范围,但是结构设计规范例如钢标,或者紧固件技术规程都没有给出不同工艺处理的摩擦面粗糙度参考值,唯施工结果论。 从施工的角度来说有个规范性文件给出参考值似乎更好一些,就像下面侯大师书中内容一样。 高强度螺栓连接设计与施工 侯兆新


来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号

各个防腐相关的设计规范及技术规程中,给出了不同防腐涂料涂装所需的基底粗糙度数值范围,但是结构设计规范例如钢标,或者紧固件技术规程都没有给出不同工艺处理的摩擦面粗糙度参考值,唯施工结果论。
从施工的角度来说有个规范性文件给出参考值似乎更好一些,就像下面侯大师书中内容一样。


高强度螺栓连接设计与施工 侯兆新
 
      虽然JGJ82没有给出摩擦面粗糙度参考数值,但是侯大师在自己的书中给出了摩擦面喷砂抛丸和喷砂抛丸后生赤锈的粗糙度参考值。
     如果能列出这一数值所对应的抗滑移系数范围就更好了。
      按侯大师书中所述,构件喷砂过程与构件涂装外表面一同处理的摩擦面,往往需要二次喷砂才可以满足抗滑移系数设计要求。
      施工单位在制作完成后,大多无法自己即刻进行抗滑移系数试验,所以应该有个粗糙度参考值,试验不能马上做,粗糙度是可以制作完成后立刻测量的。
     偏差大的时候及时调整,然后再送检,可以一定程度避免无用功和费用的浪费。
      还可以根据检验结果,来确定自己的加工工艺和粗糙度质检合格的数值范围。    
      给出粗糙度的参考数值范围(针对不同的抗滑移系数给出对应的数值),通过施工单位的质检,以及现场业主方和总承包方的质检,一定程度上可以降低一些只出报告不做试验的项目出现质量问题的概率。
   
1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
注意制作和安装两个单位,两次检验,一次试验,一次复验,制作和安装同为一家单位也同样需要如此。
虽然通规废止了,但是仅仅是作为强制性条文废止,不是彻底废止了这个条文。
B.0.7 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验应符合下列规定:
1)检验批可按分部工程(子分部工程)所含高强度螺栓用量划分:
(金属结构工程属于子分部工程)
5万个 高强度螺栓用量的钢结构 为一批 ,不足5万个高强度螺栓用量的钢结构视为一批。
选用 两种及两种以上表面处理(含有涂层摩擦面)工艺时 ,每种处理工艺均需检验抗滑移系数,每 批3组试件。
(表面处理工艺有几种,就需要检验几种)
2)抗滑移系数试验应采用双摩擦面的 二栓拼接 的拉力试件  (图B.0.7)
(这里的二栓拼接与其他资料有不一致的,包括侯大师的书里面,所以应用时候需要注意,钢结构施工验收涉及到的就按 二栓拼接
试件与所代表的钢结构构件应为同一材质 (材质是否相同不影响摩擦面抗滑移系数) 、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态(含有涂层),在同一环境条件下存放,并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副。
抗滑移系数只是与表面处理工艺有关,与螺栓规格无关,有些甲方或监理要求施工单位每种规格都要做抗滑移系数试验,这是不合理的。
4 紧固高强度螺栓应分初拧、终拧。
初拧应达到螺栓预拉力标准值的50%左右。
终拧后,每个螺栓的预拉力值应在0.95P~1.05P( P为高强度螺栓设计预拉力值 )范围内。
侯大师书中说,终拧后马上进行检验。
如果间隔时间过长的话,是不是应该按1.1P的预拉力值进行检验(参考施工终拧扭矩计算)?
关于上述疑问,何总的解答:
抗滑移测试时,能看见螺栓的预拉力,此时只要预拉力在设计值附近即可。如果间隔时间长,就多拧一点,但三层板,小板,不会衰减多少,最多拧到1.05即可。
抗滑移检测和终拧扭矩检是两个不同的项目,不能混了。

2、GB 50755-2012 钢结构工程施工规范
JGJ 82-2011 修订会更正不同牌号的材料表面摩擦面抗滑移系数不同这一点,正确的应该是牌号对 摩擦面抗滑移系数 没有影响。

3、JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程
与 GB50205-2020 基本一致,不再重复。

4、GBT 34478-2017 钢板栓接面抗滑移系数的测定
本标准适用于M12~M30的10.9S高强度大六角头螺栓连接副和M16~M30的10.9S扭剪型高强度螺栓连接副摩擦型的钢板栓接面抗滑移系数的测定。
其他螺栓连接副摩擦型的其他金属栓接面抗滑移系数的测定,也可参照使用本标准。
试验内容不做介绍。

5、TBT 2137-1990 铁路钢桥栓接板面抗滑移系数试验方法
试验内容不做介绍。

6、高强度螺栓连接设计与施工 侯兆新
试件尺寸L1在各个规范中均不详,在JGJ82规范第一起草人,侯大师的书中,给出了L1尺寸的具体数值。
这个数值应该没什么影响,根据试验设备的规格来考虑即可。

来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

免费打赏

相关推荐

APP内打开