有不焊接的方法吗?

有不焊接的方法吗?
免费打赏
foreason
2012年09月21日 12:39:10
2楼
难道用接线盒不可以么?
回复
lishibo11
2012年09月21日 12:50:45
3楼
埋在地下,无法用接线盒啊
回复
lingxuct
2012年09月21日 13:06:36
4楼
两管口磨平能对齐,外面再套一根高一档规格的管子,两管之间加接地跨接线(一能连通接地,二能拉住管子)。

1/2管子套3/4的,3/4的套1,DN25套DN32的,DN32套DN40,DN40的套DN50的。
如果镀锌管管内有一条筋(铸件留下的),套不上去,可锯断后上车床把它切削掉。
配合太松时,防止水泥灌入,在管口用胶带包住。
回复
一线工人
2012年09月21日 14:34:58
5楼
过扣,加直接
回复
hohonod
2012年09月21日 14:43:30
6楼
镀锌钢管不是螺纹连接的吗?
回复
qsy0
2012年09月21日 15:06:31
7楼
薄壁电线管有2种,一种为扣压式KBG管,16、20的10个厚,25-40的12个厚;一种为紧定式JDG管,20-40的均为16个厚。均不能焊接,采用套管连接。
普通钢管连接均需要用到焊接:1、焊接连接,就是用大一号的钢管截一节套上,两边焊起来,毋须焊跨接线。2、螺纹连接,就是将管子外径攻丝后用螺纹接头拧紧,再焊上跨接线。
回复
lishibo11
2012年09月22日 09:41:38
8楼
上面大家说的很好,学习了。连接上了如果有3个弯有啥好办法穿线吗?
回复
wenni2859
2012年09月22日 23:11:11
9楼
加弯头,先穿一根钢/铁丝,钢/铁丝与电缆连接,一头拉钢\铁丝,一头送线缆。就像楼房穿线一样
回复
我是地瓜
2012年09月22日 23:16:04
10楼
三个弯不好穿线哦,最好还是弄成两个
回复
dianqipanli
2012年09月23日 05:01:29
11楼
我们这里,自从镀锌钢管不允许焊接以后,细管采用丝扣连接加跨接线;粗管不好加工丝扣,采用抱箍卡子连接加跨接线。
当然,如果允许使用JDG或者KBG就简单了。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-9-23 05:06 编辑 ]