关于底层是商铺的住宅消火栓设置问题
xyq_zw
xyq_zw Lv.2
2007年04月12日 09:59:22
只看楼主

如果住宅不超过7层,底层商铺单间面积超过300平米,这个楼的室内消火栓应该怎么设?底层商铺面积超过300平米,这个楼是按商主楼,也就是公共建筑整体考虑?还是单独把底层考虑为商场,跟上面的住宅分开?消火栓设置,如果只在一层设置,那么《建规》8.4.3条规定:除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓;这条应该怎么理解?这个问题困扰了我很久,一直都不能理解,请各位大侠赐教,本人不胜感激!

如果住宅不超过7层,底层商铺单间面积超过300平米,这个楼的室内消火栓应该怎么设?
底层商铺面积超过300平米,这个楼是按商主楼,也就是公共建筑整体考虑?还是单独把底层考虑为商场,跟上面的住宅分开?消火栓设置,如果只在一层设置,那么《建规》8.4.3条规定:除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓;这条应该怎么理解?
这个问题困扰了我很久,一直都不能理解,请各位大侠赐教,本人不胜感激!
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月12日 11:39:24
2楼
这是老问题了,其实你在论坛里查一下,类似的问题提过很多次。
如果底下是小于300平米的商业网点,那么整栋楼还是纯住宅,消火栓无须设置,但是如果超过300,那么成了商住楼,则每层均需设置消火栓。
回复
yanglan
2007年04月12日 12:42:22
3楼
看看你的总体积多少啊?小于5000的话,可以不设置的吧
回复
tbx
2007年04月12日 17:23:46
4楼
GB50016-2006;8.3.3条规范的理解:低于7层的住宅,建筑面积大于200平方米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
xyq_zw
2007年04月29日 11:28:04
5楼
问下2楼的,如果大于300按商住楼考虑,那么《建规》5.4.6第二条:其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
该怎么解释?
回复
xyq_zw
2007年04月29日 11:29:54
6楼
问下2楼的,如果大于300按商住楼考虑,那么《建规》5.4.6第二条:其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
该怎么解释?