一 要是地下车库开窗面积达到规范允许的范围内 比如我的地下车库攻6000平米 划分四个防烟分区,每个防烟分区直接对室外的天窗面积(其实无天窗,是地下室种树直接冲出室外,每个防烟分区对外面积160m2),请问可以自然排烟吗?
车归上没有说可以 也没说不可以~~
二\ 地下室的配电室面积为120平米 请问考虑排烟吗?
三 究竟什么情况下排烟可以采取自然补风.
四 补风机的出口的防火阀请问究竟是70度还是180度.
五\按高归 6.1.1.3 是不是按和一前室的高层住宅的剪刀防烟楼梯无论开窗面积如何,都必须设置正压送风~~~

回复
wgj1207
2007年04月15日 11:02:37
27楼
楼主提供的真是好东西,感谢。
回复
yqgu
2007年04月15日 12:38:45
28楼


回复一、只要排烟保证30米的要求,不知道你如何设置补风,是采用自然补风。
回复二、设备机房一般不需要设置排烟。
回复三、好像是自然补风的阻力不大于50Pa时可采用自然补风。具体还是请看一下最新的上海防排烟规程。
回复四、补风机的出口阀门为70度,没有180度的阀门。
回复五、塔式住宅剪刀楼梯可合用前室,楼梯间必须设置机械加压送风。
可能理解有误,请大家指教。谢谢!