桥架内用扁铁连接做接地怎么套定额
dannybkd
dannybkd Lv.2
2007年04月11日 13:48:32
只看楼主

沿桥架内敷设一根扁铁。这个算是接地吧。要套什么定额呢

沿桥架内敷设一根扁铁。这个算是接地吧。要套什么定额呢
免费打赏
liubo4126
2007年04月11日 14:34:56
2楼
户内接地母线
回复
guolei2002
2007年04月11日 20:05:10
3楼

为什么要这样做?
回复
fcc_4
2007年04月11日 23:23:25
4楼
设计就这样设计,我曾做过这样的结算,大概有5、6百米的桥架通长敷设一根25*4的扁铁,作为接地用,设计专门下的设计变更。套用室外接地母线,如果桥架超高的话,还能做超高费。
回复
dannybkd
2007年04月12日 09:55:54
5楼
我的桥架是室内的。不过我搞不清楚为什么要这根扁铁。室内用桥架跨接线或连接件不就可以了吗?
回复
guo-sunlight
2007年04月12日 10:41:38
6楼


室内电缆桥架也要求敷设接地扁钢或圆钢,而且是镀锌的。主要是为了保证所有电缆桥架都是一个接地等电位体,这样万一某根电缆在某种情况下漏电,可以保证人身和设备安全。桥架跨接线或连接件是不能实现这种作用的。
回复
cuikz
2007年04月12日 21:36:54
7楼
我接触的施工也是这么做的,我也想知道怎么套定额。
回复
guo-sunlight
2007年04月13日 11:34:53
8楼
如果是套用电力定额,按照"全厂接地"或“全所接地”套定额;如果是套用全统定额,同意2楼的意见,套用户内接地母线。
回复
fangjunliang
2007年04月13日 12:38:56
9楼
套户内接地母线,主要为了实现等电位
回复
liangzhonglee
2007年04月25日 16:46:00
10楼
同意6楼的,套户内接地母线,规范要求桥架及桥架支架必须采用圆钢或扁钢进行重复接地。