对周期折减系数的理解
kmyms
kmyms Lv.2
2007年04月10日 22:04:19
来自于PKPM
只看楼主

多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式: 1 框架结构可取 TI= 0.10X层数; 2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数; 3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,

多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式:

1 框架结构可取 TI= 0.10X层数;
2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数;
3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;
这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力
可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,
当自震周期和特征周期很接近,折减就不合理了。二看剪重比,根据大小折或不折。

至于高层建筑结构:高规:3.1.17条规定得很清楚:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折
减系数ψT可按下列规定取值:

1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数
免费打赏
cicizizheng
2008年03月28日 11:43:13
12楼
恩回答对极了
回复
wangyun_523
2008年06月02日 11:31:47
13楼
谢谢,各位的建议~!努力~!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yunzhinan
2008年06月09日 09:59:29
14楼
多层到底折减多少合适?如果是空心砖做填充墙,有折减多少呢?
回复
归来的小虫
2008年06月09日 22:18:41
15楼
框架结构,我个人一般取0.8~~~~~~~~~~~
回复
yunzhinan
2008年06月11日 19:43:46
16楼
我仔细看了相关规范,好像都是说粘土实心砖,要是空心砖和轻质隔墙又如何考虑?
回复
kmyms
2008年06月15日 19:44:18
17楼
见《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)问答
沙 安 孙建华 白雪霜 毋剑平
(中国建筑科学研究院工程抗震研究所 北京100013)


37.钢筋混凝土框架结构中设置了非结构的填充墙,在结构计算时应如何考虑其对主体结构的影响?


3)填充墙为轻质材料或外挂墙板时周期折减系数ΨT取0.80~0.90。特别要注意,由于填充墙嵌砌与框架刚性连接时,其强度和刚度对框架结构的影响,尤其要考虑填充墙不满砌时,由于墙体约束使框架柱有效长度减小,可能出现短柱,造成剪切破坏。

回复
jingetiema2008
2008年06月26日 18:06:06
18楼
如果我在建模时没有输入墙,而是将墙的影响按照均部线荷载输入,还用考虑周期折减吗?谢谢
回复
fffff1107
2008年06月30日 16:39:33
19楼
框架结构,我个人一般取0.85
回复
wyp945
2009年05月01日 01:29:23
20楼
周期折减框架的为0.7 框剪的为0.8 OK
回复
kangjiangong5066
2009年07月08日 21:06:41
21楼
好贴,有些东西说的比较到位
回复

相关推荐