请问虾哥虾姐,小区用电申请,备用电源容量应填多少合适?
anca_qin
anca_qin Lv.7
2003年10月29日 10:40:00
只看楼主

大型小区,预计装机容量51000kVA,建筑面积85万平米,现办理小区用电申请,备用电源容量应填多少合适?

大型小区,预计装机容量51000kVA,建筑面积85万平米,现办理小区用电申请,备用电源容量应填多少合适?
免费打赏
anca_qin
2003年10月30日 11:31:00
12楼
我在房产公司,几个领导跟设计院定的,配置如下:
1、≥160㎡:16KW三相
2、80㎡~160㎡:12KW单相
3、≤80㎡:8KW单相
以上三种户型分别选多少容量合适?
请给个建议吧。
回复
家辉
2003年10月30日 11:46:00
13楼
以下是引用anca_qin在2003-10-30 11:31:04的发言:
我在房产公司,几个领导跟设计院定的,配置如下:
1、≥160㎡:16KW三相
2、80㎡~160㎡:12KW单相
3、≤80㎡:8KW单相
以上三种户型分别选多少容量合适?
请给个建议吧。


1和2大概按60W/㎡算就差不多了, 3按规范取容量的,合适的
小区总需要系数取到0.4~0.5计算
回复
sl0728
2003年10月30日 11:46:00
14楼
大了点,我们的规定是这样的,6-8-10KW,只要不大于200M2,都是单相电。
回复
家辉
2003年10月30日 12:10:00
15楼
装机容量=850000x60x0.5/0.92x0.75=37000kVA
需要系数0.5 负载率0.75计算已经有很大余量了,
备用容量一般可以不占用小区装机容量的(备用容量投入时可考虑提高负载率)
备用容量安20%装机容量估算应该差不多了
回复
cy22
2003年10月30日 12:19:00
16楼
你们应该听下当地供电局的意见,象我们这里有地方标准,规定了多少面积用多少容量。呵呵
回复
anca_qin
2003年10月31日 11:46:00
17楼
我们公司开发房产,容量选大了设计线路必然规格大些,造价也上去了,同时申请装机费用也高,见了楼上几位哥、姐的建议,看来有点浪费,我想劝劝领导,给他们提个醒,有啥规范规定吗?单从经济角度怕说服不了他们,想找个专业一点的说法!
回复
bigsong
2003年10月31日 13:38:00
18楼
户配电容量配的大一点是好事,
配线电缆大一点也是好事。
关键变配电设备不要太大(多)了。
我的建议是最终容量可一按你所说,目前变配电设备不要一步到位,预留空间就行。
回复
枣子
2003年10月31日 14:45:00
19楼
不提
回复
chiu
2003年10月31日 21:36:00
20楼
各位答非所问了。
不过我奇怪为何要填报“备用容量”。我只知道一个与电网电力调度有关的“备用容量”的概念,包括“负荷备用容量”、“事故备用容量”及“检修备用容量”。楼主还是问一下供电局报装处,他们这个“备用容量”指的是什么。
回复
chiu
2003年10月31日 21:37:00
21楼
各位答非所问了。