某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
2楼
(132X1.8+23X0.73+9+5)X0.8=功率/2=电流.按电流查表选电缆
回复
3楼
应该是乘以4而不是除以2吧?主线用50mm2的就可以了,申请80KVA的就可以了
回复
4楼
功率是215.08KW.如果是三相的话,430A,选用 450A电缆就行(考虑同时系数).单相...不能用吧,太大了.
回复
5楼
应该是乘以4而不是除以2吧?主线用50mm2的就可以了,申请80KVA的就可以了。同意三楼的更正
回复
6楼
非常感谢三位解答,谢谢.
回复
7楼
名称 数量 电量(kW) 需要系数 电量(kW)
电磁炉 132.0 211.2 0.9 190.1
厨房 9.0 0.8 7.2
照明 5.0 0.9 4.5
空调 16.9 0.9 15.2
总容量 217.0
Kx 0.8
计算总容量 173.6
额定电流310A,整定341A。电缆选240mm2
回复
8楼
我也这样认为
回复