如何计算电缆截面及申请用电多少够用
aijia-design
2008年03月26日 21:18:02
只看楼主

某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!

某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
免费打赏
hou48411
2008年03月26日 21:50:35
2楼
(132X1.8+23X0.73+9+5)X0.8=功率/2=电流.按电流查表选电缆
回复
long2662
2008年03月26日 22:17:20
3楼
应该是乘以4而不是除以2吧?主线用50mm2的就可以了,申请80KVA的就可以了
回复
xienxuelanghu
2008年03月27日 09:29:32
4楼
功率是215.08KW.如果是三相的话,430A,选用 450A电缆就行(考虑同时系数).单相...不能用吧,太大了.
回复
hou48411
2008年03月27日 22:11:11
5楼
应该是乘以4而不是除以2吧?主线用50mm2的就可以了,申请80KVA的就可以了。同意三楼的更正
回复
aijia-design
2008年04月02日 01:33:32
6楼
非常感谢三位解答,谢谢.
回复
lalalalilili
2008年04月02日 11:00:40
7楼
名称 数量 电量(kW) 需要系数 电量(kW)
电磁炉 132.0 211.2 0.9 190.1
厨房 9.0 0.8 7.2
照明 5.0 0.9 4.5
空调 16.9 0.9 15.2

总容量 217.0
Kx 0.8
计算总容量 173.6

额定电流310A,整定341A。电缆选240mm2
回复
liangwei78
2008年04月02日 13:56:25
8楼



我也这样认为
回复

相关推荐