供电公司的兄弟帮忙--关于申请高压用电
zwd4765
zwd4765 Lv.2
2006年01月25日 19:25:23
只看楼主

小弟的公司要建新工厂,想申请110kV供电,而我方也有40000kVA的安装容量,按说申请不难。但是不巧,新工厂的附近正好有供电局的110kVA变电站,所以他们以此为故只提供10kV电。有什么政策规定可以作为依据,证明我方有权申请110kv供电?我们的用电不小啊,40000呐!

2006年01月26日 09:04:39
2楼
供电局本来就很霸道!慢慢磨吧!或者能找到他们的上级能解决问题!
回复
tline
2006年01月26日 09:48:27
3楼
这与你们没关系,你根据你的负荷申请新建设110kV线路与变电站就可以了,当然自己用电让供电局给你新建设110kV线路与变电站是不可能的。
回复
shang-rila
2006年01月26日 09:59:25
4楼
自己出钱建电站,就提供原始资料给电力公司申请还不行吗?
他怕你们不仅仅用于自己的企业吧,不过我想你们应该提供公司必须建110KV站的理由,按理可批的啊。110KV不是小站哦!~
回复
zwd4765
2006年01月26日 12:19:44
5楼
变电站自然是我们建啦。我觉得供电局不同意的原因是电费问题,110kv和10kv的电单价不同,同是平段电价,110的0.4925元,而10的0.5175,差0.025。我们05年全年用电1亿度,0.025 x 1亿=250万,不少呐!看来要跟他们死磕到底了。
回复
sitongbada
2006年01月26日 18:36:20
6楼
40000kVA的安装容量足以申请110kV供电!
回复
sitongbada
2006年01月26日 18:38:16
7楼
但是自己建站的投资和运行维护费用也相当可观的阿!
回复
hjy630031
2006年01月26日 23:40:48
8楼


从长远来看,建110KV的站要好得多!
回复
ychq
2006年01月28日 16:33:50
9楼
公司距离供电局110kV变电站有多远?
回复
nachuan_z
2006年02月02日 19:27:20
10楼
其实10KV用电也没啥不好的呀
一个110的站几千万呢 还有线路
回复
powerjazz
2007年02月09日 00:04:53
11楼
我公司专业从事代理申请企业用电咨询等一条龙服务.
联系人:王先生
联系电话15900825900
回复

相关推荐