电压损失的计算[讨论]
鲨鱼饵
鲨鱼饵 Lv.2
2004年05月19日 21:38:00
只看楼主

以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言: cos&=1 u%=pl/cs 说得对,这就是最简单的办法u%=P*L/C*SP是功率,单位KW,L是长度,单位是米,S是截面积,单位是平方毫米。C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7

以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言:
cos&=1 u%=pl/cs


说得对,这就是最简单的办法
u%=P*L/C*S

P是功率,单位KW,
L是长度,单位是米,
S是截面积,单位是平方毫米。
C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7



免费打赏
zhoushu8
2004年05月21日 16:17:00
22楼
你们找到了就好啊,我没时间找,

可见我并没记错,系数我记的大一点点,是77和12。8,有技术措施就按75和12.56吧。

功率因数不为1时,除功率因数吧,呵呵
回复
牛牛@dq
2004年05月21日 16:19:00
23楼
老周给说说为什么《措施》和《工业与民用配电设计手册》的计算结果相差那么大,难道电压降还有单位否?
回复
枫-舞之九天
2004年05月21日 16:51:00
24楼
本人也对此问题困惑了,我针对上述手册上提供的几个计算电压损失的公式△U%=△Ua%I*L其中△Ua%为终端负荷电流矩。以及△U%=△Up%P*L进行题目情况下的计算,电压损失在3与4之间,可推应该是△U%=∑PL/CS该公式的L长度单位应该是m,其它公式为km,谢谢大家的跟帖,给大家造成麻烦,说声不好意思。也希望有斑竹们出来详细说说。
回复
zhaokaikai
2004年05月21日 17:40:00
25楼
我一般都是用查表。。用电流矩计算。。
等有时间了琢磨一下。。
回复
枫-舞之九天
2004年05月21日 18:05:00
26楼
其实道理很简单,就如前面一位老兄说的,电缆的电阻系数和通过电流的乘积就是线路损失。
回复
鲨鱼饵
2004年05月21日 19:05:00
27楼
那位主持一下公道,越看越迷茫了。
下载了一个计算软件,可是和公式算得根本不一样
回复
zhoushu8
2004年05月21日 22:55:00
28楼
以下是引用牛牛在2004-5-21 16:19:00的发言:
老周给说说为什么《措施》和《工业与民用配电设计手册》的计算结果相差那么大,难道电压降还有单位否?


不完全一样吗?我没看出哪里不同啊?奇怪了
回复
牛牛@dq
2004年05月21日 23:11:00
29楼
老周看一下22楼和23楼公式中线路长度的单位,一个是km,一个却是m,其它的单位都一样
回复
zhoushu8
2004年05月21日 23:28:00
30楼
哦,他们搞错了啊,都是米就对了,低压供电怎么可能用Km做单位呢?低压供电半径都不超过250米呢
回复
牛牛@dq
2004年05月21日 23:34:00
31楼
看来是《工业与民用配电设计手册》排版有误,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开