电压损失的计算[讨论]
鲨鱼饵
鲨鱼饵 Lv.2
2004年05月19日 21:38:00
只看楼主

以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言: cos&=1 u%=pl/cs 说得对,这就是最简单的办法u%=P*L/C*SP是功率,单位KW,L是长度,单位是米,S是截面积,单位是平方毫米。C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7

以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言:
cos&=1 u%=pl/cs


说得对,这就是最简单的办法
u%=P*L/C*S

P是功率,单位KW,
L是长度,单位是米,
S是截面积,单位是平方毫米。
C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7



免费打赏
pigeon
2004年05月22日 01:41:00
32楼
我是用这个公式计算的,供各位参考:u=I*L*X*1000
u:压降值 V(注意由低压柜至设备末端总压降不超过5%,则由低压柜至配电箱需视以后线路的长度取值,一般为3%~4.5%);
I:计算电流 A;
L:线路长度(如果是均匀负荷则从第一个负荷开始以后的长度按一半计算);
X:需要选取电缆的压降值 mV/米/A(YJV,VV电缆各种规格每个厂家此值都有,所选取电缆截面的X值只要小于计算的X值就可以了)。
回复
vlsa
2004年05月22日 12:28:00
33楼
u=I*L*X*1000
楼上的,请问公式出处?学习下。
回复
lengbing
2004年05月22日 20:41:00
34楼
手册和措施都没错,注意单位是M或KM,手册的分母有个10,措施没有,结果一为小数表示,一为百分数表示。
回复
lengbing
2004年05月22日 20:43:00
35楼
哦,好像也不对,总之,单位是M,结果是百分数。
回复
zyzzyz@dq
2004年05月22日 21:39:00
36楼
以下是引用麦克白在2004-5-22 20:44:00的发言:
有没有电子版的《措施》下载呀?
回复
zhoushu8
2004年05月24日 12:28:00
37楼
以下是引用sleeper在2004-5-20 14:31:00的发言:
本电缆的电阻乘以通过的电流值,就得到该段导体上的电压,这个电压就是通过本导体后的电压降!


对,其实就是I*R
R=ρ*L/S

I*R=I*L*ρ/S

除以电压U就是电压降:I*R*U/U=I*U*L*ρ/S*U=P*L/S*C

C=ρ/U

回复
chinaren
2004年05月24日 13:22:00
38楼
w*km 或者kw*m 都行啊,这个问题还有什么可想的?
回复
小电容美眉
2004年05月24日 16:20:00
39楼
谁帮我算算!!! 假设700米里有24个400W高压钠路灯,总功率9.8KW.选25平米的电缆,按PL/CS简化公式计算,也假设灯功率因数已被电容补偿到接近1,那电压降是多少?
主要我想问,这个长度是选多少?L=350m? 还是700m. 谢谢!!
是三相电缆供电
回复
hanghost
2004年05月24日 16:31:00
40楼
不知道mm负荷的前提条件是否满足公式,不过按公式算出来是700米
回复
鲨鱼饵
2004年05月24日 20:27:00
41楼
3.81对不对?
回复

相关推荐

APP内打开