以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言: cos&=1 u%=pl/cs 说得对,这就是最简单的办法u%=P*L/C*SP是功率,单位KW,L是长度,单位是米,S是截面积,单位是平方毫米。C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7
以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言:
cos&=1 u%=pl/cs
说得对,这就是最简单的办法
u%=P*L/C*S
P是功率,单位KW,
L是长度,单位是米,
S是截面积,单位是平方毫米。
C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7
12楼
查民用与工厂配电手册上△U%=Pl/CS,L指km.见P425面,算出来很小哦,185的电缆偏大.晕
回复
13楼
书上是这样写的,但如何计算?
回复
14楼
那个公式的出处我不记得了,可这几个数据我是背了10几年啊,不会错的。
再说一句,功率因数是1,若不是1,则损失会大一点点,
回复
15楼
u=(PR+QX)/U
回复
16楼
L是米还是千米?L为千米,其他的单位是什么?
建议:把此公式的具体前提条件和适用性,公式各变量的单位详细总结下!
手册偶没有,有劳各位!
回复
17楼
支持!
回复
18楼
哪老周。。是不是功率因数不是1的时候就除以功率因数就行了???
回复
19楼
是忽略阻抗电压损失了
回复
20楼
《工业与民用配电设计手册》P424面,三相平衡负荷线路,当整条线路的导线截面。材料及敷设方式均相同且功率因数为1的时候,几个负荷用负荷矩(KW*Km)表示△U%=∑PL/CS,P:有功负荷,KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,km;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56。
回复
21楼
技术措施P275------
△U%=PL/CS,P:有功负荷,KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56。
到底哪个正确啊?同样的数据算出来的结果差老远了!!!
回复