电压损失的计算[讨论]
鲨鱼饵
鲨鱼饵 Lv.2
2004年05月19日 21:38:00
只看楼主

以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言: cos&=1 u%=pl/cs 说得对,这就是最简单的办法u%=P*L/C*SP是功率,单位KW,L是长度,单位是米,S是截面积,单位是平方毫米。C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7

以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言:
cos&=1 u%=pl/cs


说得对,这就是最简单的办法
u%=P*L/C*S

P是功率,单位KW,
L是长度,单位是米,
S是截面积,单位是平方毫米。
C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7



免费打赏
鲨鱼饵
2004年05月19日 21:38:00
2楼
再进行工业厂房的设计时,经常遇到那种大面积的空间,线就拉五六十米,记得有个师傅曾给我说过,最好不要超过50米,但是走桥架也得拉好几十米,能不能通过加大线径来解决?
还有关于电压损失一般比较简便的计算公式是什么呀?看了一天书,那上边的公式长的跟蜈蚣一样,太麻烦了,那位前辈能不能告诉我什么情况下需要计算电压损失?
该怎样算?有什么简便公式?
回复
vlsa
2004年05月19日 22:14:00
3楼
cos&=1 u%=pl/cs
回复
玄黄
2004年05月19日 22:31:00
4楼
支持!
回复
zhaokaikai
2004年05月20日 08:59:00
5楼
100kw。。500m的距离。。185mm2三相铜线是不是这么算呀。。。
u=100x500/(77x185)呀。。。最后等于3.51。。
不过我记得160多安的电流。。500m左右的时候。。我按手册算好像用了
两根185的。。呵呵。。不知道老周的公式有啥适用要求没有。。。
回复
luozi8250
2004年05月20日 09:36:00
6楼
寺监,能告诉我公式:u%=P*L/C*S出处吗?
谢谢!
回复
luozi8250
2004年05月20日 09:40:00
7楼
-- 作者:zhoushu8
-- 发布时间:2004-5-19 22:27:00

C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7


有问题!
回复
枫-舞之九天
2004年05月20日 11:59:00
8楼
L的单位是Km。
回复
zhaokaikai
2004年05月20日 13:15:00
9楼
楼上的用公里算一下呀。。更有问题了。。
回复
快刀浪子
2004年05月20日 16:22:00
10楼
有人主持公道么??????
回复
christ888
2004年05月20日 17:28:00
11楼
以下是引用zhaokaikai在2004-5-20 8:59:00的发言:
100kw。。500m的距离。。185mm2三相铜线是不是这么算呀。。。
u=100x500/(77x185)呀。。。最后等于3.51。。



天正6算出来是 4.08

理正算出来是 3.72
回复