预应力管桩做抗拔桩,桩头与基础的连接
whg229
whg229 Lv.7
2007年04月09日 13:00:08
来自于地基基础
只看楼主

请教大家,预应力桩与接头的连接方法。

请教大家,预应力桩与接头的连接方法。
xiaochongtom
2007年04月09日 18:32:50
2楼
很简单的,桩头和基础连接和方桩差不多,就是多了一个东西,就是要预先做一个钢筋架子一样的,把钢筋与下端钢板焊牢,放入管桩中,同基础一起浇注砼.具体看管子桩的图集
回复
whg229
2007年04月09日 22:15:00
3楼
谢谢你回答,不过我的问题是抗拔桩,钢筋应埋入桩中多长为好。
回复
nhwyh
2007年04月23日 01:24:45
4楼
桩的填芯混凝土范围应通长放置钢筋。填芯混凝土长度的确定:混凝土与管桩内壁的摩擦力应大于桩的抗拔承载力。
回复
northeye
2007年08月02日 14:46:39
5楼
1.预应力管桩中的PTC桩不宜用作抗拔桩,PC桩可用作抗拔桩,单桩抗拔承载力特征值由桩周土摩擦力和桩身承载力两者中的较小值确定,其中桩身承载力又由预压应力及焊缝强度等两者之小值确定。
2.抗拔桩桩顶的填芯混凝土的灌注深度不应小于3.0m,且应在填芯混凝土中掺入微膨胀剂,混凝土强度等级应比承台提高一级,且不应低于C30,注意震捣密实。
3.抗拔桩与承台连接的钢筋应沿桩周围均匀布置,其数量由计算确定,钢筋伸入桩内的长度应同填芯混凝土深度,锚入承台长度不小于40d。
4.抗拔桩计算时若考虑两节以上管桩的桩周摩擦力时,应在图上注明“抗拔桩制作时应采用端部锚固筋”(详管桩图集)。
5.抗拔桩计算时若考虑两节以上管桩的桩周摩擦力时,管桩接桩处金属表面须刷沥青两遍防腐;抗拔桩焊缝高度不应小于12mm。
回复
northeye
2007年08月02日 14:47:19
6楼
以先张法预应力砼管桩PHC-500(120)AB-C80为例,第一:预应力钢筋采用11根D类低松弛异型钢棒直径10.7,钢筋强度标准值1420N/mm2,钢筋抗拉强度设计值1000N/mm2。生产时控制张拉应力为0.7钢筋强度标准值0.7X1420=994N/mm2。放张后砼有效预压应力为5.46N/mm2,将此预压应力消除的拉力为(500X500-260X260)X3.14X0.25X5.46=781784N,约为780KN,此还砼不受压,既又回到放张前的状态,钢筋拉应力994N/mm2接近其抗拉强度设计值1000N/mm2,而砼不抗拉,因此管桩抗拉设计值可以定为780KN;第二:端板焊缝高11mm,周长为500X3.14=1507mm,E43焊条,二级焊缝,对接焊缝抗拉强度200N/mm2,焊缝抗拉力11X500X3.14X200=3454000N,大于781784N,连接没问题。结论:先张法预应力砼管桩有一定的抗拉能力,完全可以做抗拨桩用。
回复
kane_lwq
2009年02月18日 16:46:10
7楼
:victory: :victory: 厉害
回复
下沉的鱼
2009年02月22日 21:32:58
8楼
绝对是做设计的必备法宝啊 不错
回复
lbb-666
2009年02月25日 17:11:10
9楼
分析的非常清楚到位,让我又了解了很多知识,谢谢楼主的解答。
回复
dsytgs
2009年03月11日 20:30:26
10楼
谢谢5、6楼,知道用管桩怎么作抗拔桩了,讲得很清楚,还有例题,版主对这样的好贴应该加分。
回复
ajida
2009年05月14日 10:51:28
11楼
6楼是从别处贴过来的吧,06年的老东西了
回复

相关推荐