紧急求助:请教一GMP厂房空调主机选型!
xiebin1022
xiebin1022 Lv.2
2007年04月09日 12:05:16
只看楼主

紧急求助:各位大虾,我这里现有一个GMP工程,专门生产注射液和口服液的制药车间,面积为3500平方米,车间层高为2.8米,洁净度为1万级,空调主机采用螺杆式水冷冷水机组。由于小弟初次接触此类工程,特向各位高手请教,如何确定空调主机的大小?以及此类GMP工程有哪些注意事项?

紧急求助:各位大虾,我这里现有一个GMP工程,专门生产注射液和口服液的制药车间,面积为3500平方米,车间层高为2.8米,洁净度为1万级,空调主机采用螺杆式水冷冷水机组。
由于小弟初次接触此类工程,特向各位高手请教,如何确定空调主机的大小?以及此类GMP工程有哪些注意事项?
免费打赏
vincent_nk
2007年04月09日 12:49:40
2楼
和其他类工程的确定方法一样
回复
longxiao77
2007年04月11日 10:27:37
3楼
空调主机的确定和其他的没有什么区别 !
回复
xiebin1022
2007年04月11日 12:09:31
4楼
我的意思是,如何计算其制冷量,以确定机组大小
回复
dengpinggz
2007年04月11日 17:58:21
5楼
主机选型主要看你选的风柜的制冷量大小,和普通空调没太大区别,风柜区别比较大,主要看换气次数确定风柜风量。
我公司生产舒适性和工艺性中央空调,有需要可联系,谢谢!
广东省吉荣空调设备公司
13903053844
回复
deathgod007
2007年04月11日 19:29:29
6楼
温湿度要求呢?设备发热量呢?人员数量呢?房间的维护结构类型呢?当地的温湿度条件呢?
做暖通的算负荷是最基本的,条件按照书本上一步步来保证没错
回复
jy21ci
2007年04月12日 09:28:17
7楼
吉荣空调的同仁,之前我们公司用过你们厂家的空调。我是深圳鑫雅净化的。有些技术性问题求教啊。你的QQ是?我的QQ:727904622
回复
a13152600172
2007年04月12日 12:23:54
8楼
也可以找我啊,QQ344655225
回复
fujingtx
2007年04月14日 23:24:27
9楼
中国GMP厂房是比较好做的,要是欧盟GMP就不好做了
回复
luoshouping
2007年04月20日 13:44:38
10楼
根据面积、层高、净化级别和换气次数求出送风量。再查焓湿图求制冷量