框架结构的梁,pkpm里出来的数据有梁的裂缝问题,一般控制在0.3,可有人说不要紧,只要配筋够就行!特别是上部钢筋,控制和不控制相差很大,大家是怎么考虑的?
框架结构的梁,pkpm里出来的数据有梁的裂缝问题,一般控制在0.3,可有人说不要紧,只要配筋够就行!特别是上部钢筋,控制和不控制相差很大,大家是怎么考虑的?
2楼
规范有规定要小于0。3的,还是按规矩办事,不然有裂缝也是件麻烦事啊
回复
3楼
"一般控制在0.3,可有人说不要紧,只要配筋够就行."楼主,你的话我不太明白.混凝土构件是允许产生微裂缝的,但是规范对裂缝是有控制要求的.裂缝控制等级三级,环境类别为一类,裂缝最大0.3.我个人认为框架梁是要求控制裂缝的.可能你的意思是,梁是按弯矩计算出的配筋够了就行.但这个地方的裂缝没有满足规范规定.梁的裂缝可以通过加大钢筋面积或者加大梁截面来控制.所以,在梁截面不变前提下,PKPM根据裂缝生成了一些配筋,要比计算书中显示的要大一些.这些地方的钢筋是由裂缝来控制的,而不是弯矩.综上,我认为要控制裂缝.
回复