[求助]柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题
zz_zz
zz_zz Lv.11
2004年06月21日 22:27:10
只看楼主

柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题 柴发做备用电,柴发考虑了消火栓泵、喷淋泵、水幕泵、稳压泵、消防电梯、加压风机、排烟风机、应急照明等负荷。而备用电源在非消防情况下所带的负荷一般很少,(应急照明,稳压泵),所以主供电停电后,非消防情况下用柴发做备用电就会出现大马拉小车的问题。 各位高手是如何解决这个问题的。----------------------------------------------

<求助> 柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题
柴发做备用电,柴发考虑了消火栓泵、喷淋泵、水幕泵、稳压泵、消防电梯、加压风机、排烟风机、应急照明等负荷。而备用电源在非消防情况下所带的负荷一般很少,(应急照明,稳压泵),所以主供电停电后,非消防情况下用柴发做备用电就会出现大马拉小车的问题。



各位高手是如何解决这个问题的。


----------------------------------------------
z_z_2003@sina.com
一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。
众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成。

2004-6-20 23:13:00 鲜花(0) 鸡蛋(0) xuedj



<此贴子已经被作者于2004-6-21 22:28:02编辑过>
免费打赏
hys_nc
2006年04月17日 13:37:18
22楼


不应该出现大牛小车问题,否则就是不合理设计。
有道理!


回复
scl19800909
2006年12月27日 12:29:47
23楼
以下是引用大鼻山在2004-06-21 23:39:00.0发表的内容:
不应该出现大牛小车问题,否则就是不合理设计。

如果一个一类高层 消防负荷200KW 一级负荷80KW 在非火灾情况下 市电断电 那么不还是大牛拉小车吗 还有什么更好的方法去解决呢?
回复
zhangmaozhi
2007年02月28日 11:11:43
24楼
各位讨论的是那种:即有二级(一级)消防负荷,也有二级(一级)非消防负荷的建筑.在这种情况下备用电源容量的计算确实很麻烦,就项楼主说的那样.这时应考虑:非消防和消防两种状态都要满足,取其最大者. 但是消防时甩负荷一定要计算进去. 要论证的就是消防状态下,哪些二级(一级)附和可以甩???? 本人认为如二级负荷的照明、生活泵等等吧是可以甩掉的。 欢迎讨论
回复
co1632005
2007年07月16日 09:43:43
25楼
二者取其最大
回复
c283434618
2008年04月30日 08:41:44
26楼
恩,把消防负荷以及三级负荷接到同一个母线上,单火灾时候,切断三级负荷,这样就更大的利用了发电机了。我支持大鼻山的做法。
回复

相关推荐

APP内打开