柴发做备用电在非消防情况下大马拉小车的问题 柴发做备用电,柴发考虑了消火栓泵、喷淋泵、水幕泵、稳压泵、消防电梯、加压风机、排烟风机、应急照明等负荷。而备用电源在非消防情况下所带的负荷一般很少,(应急照明,稳压泵),所以主供电停电后,非消防情况下用柴发做备用电就会出现大马拉小车的问题。 各位高手是如何解决这个问题的。----------------------------------------------
柴发做备用电,柴发考虑了消火栓泵、喷淋泵、水幕泵、稳压泵、消防电梯、加压风机、排烟风机、应急照明等负荷。而备用电源在非消防情况下所带的负荷一般很少,(应急照明,稳压泵),所以主供电停电后,非消防情况下用柴发做备用电就会出现大马拉小车的问题。
各位高手是如何解决这个问题的。
----------------------------------------------
z_z_2003@sina.com
一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。
众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成。