请教~关于仓库喷淋~
水人1号
水人1号 Lv.12
2007年04月06日 17:15:54
只看楼主

现做到一个单层仓库~~本来我做过的是在屋顶加18吨消防水箱的~~但现在考虑是否太浪费。因为消火栓可以使用常压供水。喷淋系统我设想用个4L的气压罐4个喷头10min的出水量~~~~是否可以?如果可以,气压罐该设在什么地方?喷淋泵房吗?还是该设在什么地方?如何接入??~~~~~~谢谢~~~~~~

2007年04月06日 17:17:57
2楼
既然常压可以供水,那设消防泵干嘛?
回复
水人1号
2007年04月07日 09:52:37
3楼
喷淋系统水压不够啊~~~再说不设水池泵房做简易喷淋~~不知道审图和消防大队能否通过。
回复
yinhui-1980
2007年04月14日 09:16:55
4楼
楼主是对的.,气压罐就是设置在喷淋泵房.
回复
nianyu
2007年04月15日 13:57:22
5楼
设在喷淋泵房内就行,连接在湿式报警阀组和消防喷淋泵之间
现在的都是成套设备看看样本