我有一组关于施工现场电气配管的图片希望大家帮助改错
zge-2006
zge-2006 Lv.14
2007年04月06日 15:57:38
来自于工地图片
只看楼主

第一张相片

第一张相片

1175846257245.JPG

免费打赏
yangyajiang
2007年04月10日 22:29:10
12楼
同意六楼的说法,打圈倒水泥下去了, 也起不了做用, 不用电焊的话水泥的酸性,不用多久就会把你电阻值加大的, 过二天就没有用了, 不要用以上方法,明线的话,那最好是软铜线加接线圈吧, 不打圈也要留点长度不要太紧了
回复
xyy8118070
2007年04月15日 17:17:57
13楼
在梁顶的管要考虑保护层是否在15mm以上
回复
1206800
2007年04月18日 18:15:15
14楼
管与管之间不要三层交叉。
回复
wang08120
2007年04月18日 21:58:15
15楼
我没做过,不知对与错,学习好的
回复
zheng630908
2007年04月20日 00:53:03
16楼
1.混凝土配管不易采用镀锌管,2.采用镀锌管应采丝扣联接,并在丝扣处防腐处理.3.第三张导管固定绑扎不牢.
回复
wzz19830823
2007年04月21日 14:50:47
17楼
不错向大家学习,施工现场电气配管 !共同提高。
回复
会飞的海豚
2007年04月23日 19:19:44
18楼
做的不错,防腐是怎么处理的,管材全市热镀锌吗?我这全用钢管热镀锌,
回复
lch999
2007年04月24日 13:51:42
19楼
暗埋的电缆保护管接地跨接应采用钢筋连接,并做好防腐处理。明敷电缆保护管接地跨接采用多股软导线连接。
回复
w0439
2007年04月25日 18:37:47
20楼
怎么看不到
回复
jiangzhoufu
2007年09月02日 20:46:23
21楼
有焊接钢管连接的图片吗