今年供配电案例真题有一道题,具体细节记不清楚了,大致是问:TN系统切断故障回路的时间。本人不才,感觉较简单,依据GB50054-95的第4.4.7条“供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s”。不知道这样子是正确的解答吗?亦或是该题又为陷阱?请大家一起来讨论下!
是啊,就是《民规》中还有一个表格,如下,由此就不好说了的。
回复
4楼
大家觉得上述这个表格中的380V对应0.2s是否也可作为依据?
回复
5楼
这个题不是这么做的,应该用“电流通过人体反应”的图
回复
6楼
25mA由右手到脚的,能根据这表格吗?
回复
7楼
这道我做出来了,
规范就用那本电流流过人体的通用反应。编号想不起来了
先差规范5.9,左手电流=系数*流过人体电流
5.9后面有个表格,可以查出右手到双脚的系数=0.8
0.8*25=20
最好查图20。20mA的电流,对应到三区的时间是500ms。三区开始有伤害了,所以答案选C。0.5S.
回复
8楼
你看看以前的分析,几位都说不用乘系数,直接用25ma对图
回复
9楼
哎,图是左手流过人体的反应,题干是右手流过人体的电流,你自己再去看看规范的5,9就明白了。一道题要翻三个地方,人都疯掉。
回复
10楼
哦,原来是这样子的啊,多谢楼上的解答。哎,这两分也不好拿啊
回复
11楼
是没法拿,我也是运气做出来了。
回复