这种结构如何解决?
terence
terence Lv.12
2007年04月05日 20:04:13
来自于砖混结构
只看楼主

砌体地上结构六层,地下一层,底部一层局部为15.7x6.9米会议室,上部为普通砖混住宅楼,这种结构如何处理? 底部大空间会议室可设砖垛壁住?设砼柱?会议室四周砖墙采用配筋砌体?哪位高手遇到此类似问题?如何解决?这种结构还考虑质心与刚心的重合吗?

砌体地上结构六层,地下一层,底部一层局部为15.7x6.9米会议室,上部为普通砖混住宅楼,这种结构如何处理? 底部大空间会议室可设砖垛壁住?设砼柱?会议室四周砖墙采用配筋砌体?
哪位高手遇到此类似问题?如何解决?这种结构还考虑质心与刚心的重合吗?

1175774652783.JPG

免费打赏
zweil
2007年04月05日 21:38:34
2楼
楼主几度区?地震加速多少?
回复
terence
2007年04月06日 06:46:21
3楼
7度,0.1g加速度
回复
zhurongwu
2007年04月06日 10:30:26
4楼
做成底框结构可以满足要求
回复
sjch
2007年04月06日 17:21:47
5楼
只能做成底框结构,做别的难以满足各方面的要求,而且不好用!
回复
terence
2007年04月06日 20:37:11
6楼
如果不采用底框结构,会议室上部每层设梁,梁上为砼加气块,采用砼壁柱,会议室四周墙采用密构造柱布置或加筋砌体,以提高会议室墙刚度,是否可行?
回复
jasonlee131
2007年04月08日 13:52:06
7楼
梁上采用砼加气块是可以减轻自重,但这样上部结构的横墙就比较少了,对抗震不利.
可能还是要做成底框的好些.
回复