水泵扬程的含义
akuan52
akuan52 Lv.3
2004年08月26日 09:21:14
只看楼主

水泵扬程是指水泵的全压(静压与动压之和),还是静压?对于闭式系统选水泵扬程的时候,水泵扬程为最不利环路的阻力之和,而据静压复得原理,阻力损失就是静压损失,那是不是说水泵扬程指的是水泵的静压,而不是全压?请各位同仁指教!

水泵扬程是指水泵的全压(静压与动压之和),还是静压?
对于闭式系统选水泵扬程的时候,水泵扬程为最不利环路的阻力之和,而据静压复得原理,阻力损失就是静压损失,那是不是说水泵扬程指的是水泵的静压,而不是全压?
请各位同仁指教!

免费打赏
luoxiaochuan
2004年08月26日 09:32:53
2楼
单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。
扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,
则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m
1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)
回复
akuan52
2004年08月26日 16:17:29
3楼
xiexie谢谢 真的很感谢前辈
回复