【请教】关于主楼带裙房的一点疑问
lsmbin
lsmbin Lv.7
2012年09月19日 14:15:29
只看楼主

请教:主楼带裙房建筑,主楼为33层,裙房为2层,裙房长度较长,突出主楼长度为42m,建筑不想设缝。 想问的是: 1.根据高规3.5.5条,验算上部结构楼层收进的前提是H1/H>0.2,本人认为本工程裙房仅2层故不算收进,正确否? 2.高规3.4.3条3款,平面L形建筑突出部分的尺寸要求,本人认为是针对主楼的平面来说的,不涉及到裙房部分,因此本工程不设缝应该没问题,这种看法是否正确? 3.由于本工程主楼范围内仅在一、二层有错层,其他楼层均无错层,按照超限高层技术要点,此处错层算不算一条超限点?

请教:主楼带裙房建筑,主楼为33层,裙房为2层,裙房长度较长,突出主楼长度为42m,建筑不想设缝。
想问的是:
1.根据高规3.5.5条,验算上部结构楼层收进的前提是H1/H>0.2,本人认为本工程裙房仅2层故不算收进,正确否?
2.高规3.4.3条3款,平面L形建筑突出部分的尺寸要求,本人认为是针对主楼的平面来说的,不涉及到裙房部分,因此本工程不设缝应该没问题,这种看法是否正确?
3.由于本工程主楼范围内仅在一、二层有错层,其他楼层均无错层,按照超限高层技术要点,此处错层算不算一条超限点?
期待解答,谢谢

1.jpg

免费打赏
a1059868473
2014年02月22日 09:26:28
22楼
个人觉得这不算水平收进
回复
shangjunxian
2014年09月02日 10:54:14
23楼
H1/H如果小于0.2,是否可以不考虑凹凸不规则?比如矩形20F主楼右半边在上下两侧均相连2F的商业裙房而没有设缝。
回复
lsmqhln
2014年09月02日 11:02:10
24楼


设个缝能减少很多不必要的麻烦
回复
abunited
2014年09月02日 15:18:58
25楼
必须对建筑霸气点
回复
lsmqhln
2014年09月02日 15:56:50
26楼



你弱它就强,你强它就弱,




回复
nwbeijihu
2014年09月11日 00:49:22
27楼
刚心质心偏差过大,按抗规3.4.1条条文说明,基本坨坨的超限。