请教:主楼带裙房建筑,主楼为33层,裙房为2层,裙房长度较长,突出主楼长度为42m,建筑不想设缝。 想问的是: 1.根据高规3.5.5条,验算上部结构楼层收进的前提是H1/H>0.2,本人认为本工程裙房仅2层故不算收进,正确否? 2.高规3.4.3条3款,平面L形建筑突出部分的尺寸要求,本人认为是针对主楼的平面来说的,不涉及到裙房部分,因此本工程不设缝应该没问题,这种看法是否正确? 3.由于本工程主楼范围内仅在一、二层有错层,其他楼层均无错层,按照超限高层技术要点,此处错层算不算一条超限点?
请教:主楼带裙房建筑,主楼为33层,裙房为2层,裙房长度较长,突出主楼长度为42m,建筑不想设缝。
想问的是:
1.根据高规3.5.5条,验算上部结构楼层收进的前提是H1/H>0.2,本人认为本工程裙房仅2层故不算收进,正确否?
2.高规3.4.3条3款,平面L形建筑突出部分的尺寸要求,本人认为是针对主楼的平面来说的,不涉及到裙房部分,因此本工程不设缝应该没问题,这种看法是否正确?
3.由于本工程主楼范围内仅在一、二层有错层,其他楼层均无错层,按照超限高层技术要点,此处错层算不算一条超限点?
期待解答,谢谢
12楼
设个缝能减少很多不必要的麻烦
回复
13楼
1.首先裙楼和主楼应划分清楚,裙楼不按大底盘算,就是裙楼,用后浇带打开就可以了
2.错层如果600mm以里,可以不按错层算,建议是主楼后裙楼之间尽量不要有太大错层,要不就在裙楼里错
回复
14楼
坚决设缝
回复
15楼
一定要设缝,否则不好处理的
回复
16楼
必须设逢分开,建筑不存在难以处理问题。
回复
17楼
谢谢各位的建议,已给建筑提设缝了,建筑自己处理
回复
18楼
我觉得还是设缝合适,彻底断开
回复
19楼
lsmbin 发表于 2012-9-21 11:09 10.6.1条说超过3.5.5条的限制情况下要遵守10.6节的规定,然而3.5.5条有裙房和主楼高度之比大于0.2时算收进 …设个缝对立面会有多大影响?为了个立面需要做多大程度上的处理?处理的效果又能达到什么样的程度?与其在结构上想办法,不如让建筑好好想想怎么让设缝处美观点。 坚决设缝!
回复
20楼
只要收进小于0.2,,可以不考虑,也可以不考虑设缝,,错层看你典型梁高,只要不超过,也可不算。
回复
21楼
同意设缝,
回复