负1层机房接地端子

负1层机房接地端子

1175761549388.JPG

免费打赏
liuliangming168
2007年04月05日 16:29:27
2楼
怎么看都不爽,让他们加钢筋也不乐意,也找不到规范要求他们加
回复
liuliangming168
2007年04月05日 16:30:55
3楼
凿除支撑梁,很艰苦的工作
回复
liuliangming168
2007年04月05日 16:33:27
4楼
请高手点评一二
回复
xudi1234
2007年04月06日 13:49:12
5楼
地下层用PVC不妥!!

公建项目最好用钢管!!
................
回复
guolei2002
2007年04月07日 12:00:51
6楼

翅哥所说用PVC不妥,规范是否有强制性要求。公建项目最好用钢管能不能具体说说,因为钢管的种类太多了
回复
dxjwxe95130
2007年04月07日 20:16:14
7楼
你的第一张接地端子图片看不太清,但是引出接地端子的话,扁铁一定要和两根与接地装置连接的两根钢筋焊接;用PVC管和钢管都是可以的,但是电管在板筋内敷设,一定要尽量避免交叉,两根平行管之间要空开2~3CM的距离,你照片中的管子已经有四层了,这是不允许的,你然道看不出,那块的板钢筋明显凸出来了
回复
黑夜的宁静sky
2007年04月08日 14:32:11
8楼
我做过一五星级酒店,地下一层是设备库,兼人防;原图纸设计为焊接钢管,人防监理后来强制要求改为热镀锌钢管。
回复
gbao682
2007年04月08日 16:09:55
9楼
怪不得房地产商那高的利润
回复
alian226
2007年04月08日 17:35:44
10楼
1、第一张图片,焊接一定要连接上地极上,接地不能断,焊接处要做防腐处理,焊渣要清理。
2、埋设的塑料管没分开一定距离,对混凝土的质量不好,会产生空鼓。
3、塑料管不允许超过3层,图上局部有重叠4层了,会造成上部的管没有保护层。
4、塑料管的管卡固定间距过大,在两根管的连接处的两端要做固定处理。弯曲半径部分达不到规范要求,明显是手工不是机械的产品。
5、塑料盒内应有木粉末填满,并应用胶布封堵,图片上看不出来。
6、提一点不是安装专业的东西,你们底层钢筋的混凝土垫块怎么那么少啊。
以上几点,请酌情考虑,可能有不对的地方。谢谢。
回复
wang08120
2007年04月08日 21:02:17
11楼
(弯曲半径部分达不到规范要求,明显是手工不是机械的产品。 )我想问一下,做这个还有机械的啊?在什么地方有卖?谢谢