求助,变压器中性点接地可以接在厂房的接地上面吗?
daixiangpeng
2012年09月19日 12:02:21
来自于变压器
只看楼主

求助,变压器中性点接地可以接在厂房的接地上面吗?

求助,变压器中性点接地可以接在厂房的接地上面吗?
免费打赏
daixiangpeng
2012年09月19日 12:03:25
2楼
补充,变压器中性点接地是否可以和厂房接地共用?
回复
wuchiqun
2012年09月19日 12:27:22
3楼

可以!接地分为三种;防雷、中性点(工作)、保护接地。三种接地共用时取要求最低接地电阻来制安。
至于防静电、等电位等等都是属于保护接地的范畴。
回复
daixiangpeng
2012年09月19日 12:35:40
4楼
因为我们的负责人叫把变压器的接地接在厂房的接地上面,跪求各位前辈解惑。
回复
daixiangpeng
2012年09月19日 12:37:53
5楼
谢谢,wuzhiqun
回复
lingxuct
2012年09月19日 13:04:38
6楼
只要是接地装置,接地电阻符合规范要求,需接地的设备(包括变压器)与接地装置的距离符合规范要求,这个接地装置都可以共用的。
回复
luzhengang1981
2012年09月19日 13:14:01
7楼
可以,电阻值要按要求最小的配置
回复
houzaixiang
2012年09月19日 16:35:04
8楼
能否满足4Ω就行
回复
电工刀
2012年09月19日 17:12:09
9楼
接地电阻符合规范要求,下于4欧,怎么有些设计要求小于1欧?怎么来的?
回复
qsy0
2012年09月19日 21:26:34
10楼
工作接地、防雷接地的接地极可以且应该共用,但接地连接线不能共用。
回复
qsy0
2012年09月19日 21:59:25
11楼
接地电阻不大于4Ω是必要条件,非充分条件
如:GB 50065-2011
工作于不接地、谐振接地、谐振‐低电阻和高电阻接地系统、向 1kV 及以下低压电气装置供电
的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下式的要求,且不应大于 4Ω: 
R≤50/I          (I——计算用的单相接地故障电流;谐振接地、谐振‐低电阻接地系统为故障点残余电流。) 
低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下式的要求,且不应大于 4Ω:                     
G 2000 / RI ≤      ( I——计算用经接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值)

接地电阻不大于1Ω可能是来自老的 火灾自动报警系统设计规范:5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω; 5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。 (新的规范这个1Ω已找不到啦)