该消火栓设置合理吗?是否要增加
zzl88
zzl88 Lv.3
2007年04月05日 10:35:19
只看楼主

下图为一34层住宅前室及过道,按图设置是否满足要求?过道还需要设置消火栓吗?

下图为一34层住宅前室及过道,按图设置是否满足要求?过道还需要设置消火栓吗?


1175740517633.JPG

免费打赏
rawotto
2007年04月05日 16:03:20
2楼
高规7.4.2:消火栓要满足同层相邻水枪的充实水柱同时到达被保护范围任何部位,貌似你的图纸只有两户?
这简直是不可能的,呵呵,不过没关系,你已经34层了,不必担心,肯定是要至少两个了。

另:高规7.4.6.8消防电梯前室应设消火栓,貌似以前讨论过前室消火栓能不能算在两股充实水柱之内,34层,我建议你还是规矩点做,这点钱不必太节省,箱子和管子都很便宜的。

还有个问题,现在好像不能合用前室吧,如果你那个是消防电梯的话。不过这是建筑的问题 !
回复
zzl88
2007年04月05日 16:53:35
3楼
领教
回复
yinhui-1980
2007年04月13日 11:49:39
4楼
在走廊过道里面应增加一个消火栓
还有电梯前室的应该也是单栓
回复
neardespring
2007年04月13日 12:29:00
5楼
超50米,超18层,室内消防用水量20L/s,每立管流量10L/s。走廊应设!
回复