一个蹲便器用多大的管子?是DN25还是DN40?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年04月04日 19:09:16
只看楼主

工业企业的生活间衬塑钢管:小便器(自闭式冲洗阀):1~12个采用DN15,12个时v=0.93m/s;13~25个采用DN20,25个时v=0.95m/s。大便器(自闭式冲洗阀):1~50个的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.42m/s,采用DN40时v=1.06m/s。洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN20;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN25。

工业企业的生活间
衬塑钢管:
小便器(自闭式冲洗阀):1~12个采用DN15,12个时v=0.93m/s;13~25个采用DN20,25个时v=0.95m/s。
大便器(自闭式冲洗阀):1~50个的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.42m/s,采用DN40时v=1.06m/s。
洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN20;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN25。
PP-R管:
小便器(自闭式冲洗阀):1~28个采用DN15,28个时v=1.502m/s;29~49个采用DN20,49个时v=1.50m/s。
大便器(自闭式冲洗阀):1~50个时的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.44m/s。
洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN15;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN20。

上面是我亲自算的!不知各位高手有何异意!
我认为一个蹲便器用衬塑钢管的话就是DN40,用PP-R管的话就是DN32(DE40),PP-R管的允许速度是1~1.5m/s!
免费打赏
maomao5192002
2007年04月04日 19:58:41
2楼
首先,我没有看懂你“1~50个的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.42m/s,采用DN40时v=1.06m/s。
”这句话什么意思!
其次,PP-R管是用外径de表示吧?所以我无法确定你说的DN32表示的是公称直径还是外径!
期待说明!
明天再来一起讨论!
回复
yjjnf2000
2007年04月04日 20:07:55
3楼


工业企业生活间的1~50大便器(自闭式冲洗阀)算出来的流量都小于1.2L/S(一个大便器的流量),所以按一个1.2L/S计了!你们算过就知道了! 0.02×1.2×50=1.2

我这里的管径都转化为DN(公称直径)了,DN32的PP-R管就是De40的PP-R管啊!


回复
wtc_8163
2007年04月04日 23:24:07
4楼
假如DN40主管的压力能达到3。5公斤,那支管DN20(一个蹲便)就够了。
回复
胡子渣
2007年04月06日 09:44:55
5楼
按照公称直径来讲,蹲便器常规是按照DN25来的,除非你压力很高,按照塑料管(塑料管是按照外径来讲的)来说的话那就是DN32了,一般我会标公称直径的,然后再来个管径对照表就OK了,不然施工队又要问这问那了!
回复
huhu8107
2007年04月06日 10:03:30
6楼
我也觉得楼主这个1~x表达什么意思,如果是数量,怕是很难达到50个大便器一起把,如果不是一起那么就没有必要算那么多的。
回复
icebergchao
2007年04月06日 13:03:14
7楼
1个蹲便器的公称管径就是DN25选再大都没用
回复
smartspark@co163
2007年04月06日 15:11:42
8楼
我告诉你我实际做过的工程经验,蹲便器的自闭冲洗阀本身口径是DN25的,在我做过的工程中,用DN25的钢塑管或De32的PPR管连接是最合适的,但因种种原因,也做过用De25的PPR管加转换接头的情况,并且实际效果是可以正常使用,水压大小是关键.
回复
daguanjia
2007年04月07日 15:15:59
9楼
我告诉你我实际做过的工程经验,蹲便器的自闭冲洗阀本身口径是DN25的,在我做过的工程中,用DN25的钢塑管或De32的PPR管连接是最合适的,但因种种原因,也做过用De25的PPR管加转换接头的情况,并且实际效果是可以正常使用,水压大小是关键.
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yjjnf2000
2007年04月26日 11:46:17
10楼

但是理论上一个1个蹲便器的流量是1.2L/S,查衬塑钢管水力计算表,就是DN40啊??这么说不是跟规范矛盾吗??
回复
tmg1420
2007年04月26日 12:51:01
11楼
PPR管DE有个25就一般可以了`在使用过程中也没出现什么问题~~用钢管我们一般也只是用DN20管就可以了啊``
而且自闭式冲洗阀也有20的头啊~`不需要再加什么转换接头了啊`???