一个蹲便器用多大的管子?是DN25还是DN40?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年04月04日 19:09:16
只看楼主

工业企业的生活间衬塑钢管:小便器(自闭式冲洗阀):1~12个采用DN15,12个时v=0.93m/s;13~25个采用DN20,25个时v=0.95m/s。大便器(自闭式冲洗阀):1~50个的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.42m/s,采用DN40时v=1.06m/s。洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN20;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN25。

工业企业的生活间
衬塑钢管:
小便器(自闭式冲洗阀):1~12个采用DN15,12个时v=0.93m/s;13~25个采用DN20,25个时v=0.95m/s。
大便器(自闭式冲洗阀):1~50个的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.42m/s,采用DN40时v=1.06m/s。
洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN20;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN25。
PP-R管:
小便器(自闭式冲洗阀):1~28个采用DN15,28个时v=1.502m/s;29~49个采用DN20,49个时v=1.50m/s。
大便器(自闭式冲洗阀):1~50个时的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.44m/s。
洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN15;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN20。

上面是我亲自算的!不知各位高手有何异意!
我认为一个蹲便器用衬塑钢管的话就是DN40,用PP-R管的话就是DN32(DE40),PP-R管的允许速度是1~1.5m/s!
免费打赏
jjplj
2007年04月26日 13:23:11
12楼
规范有规定,连接管段的管径,延时自闭蹲便器就是DN25,那只是指的立管部分,别的就是dn40最合适,那时经济流速算的,为什么出口那一段是DN25,就是为了出口压力大点。
回复
yjjnf2000
2007年04月26日 14:44:09
13楼


兄弟你讲得有道理!但是我还不知道具体哪段是DN25,哪段是DN40啊??能否画个简图示意下??
回复
jjplj
2007年04月28日 08:58:24
14楼

回复
yjjnf2000
2007年04月28日 09:34:59
15楼
不知道我这样注可以吗??
回复
jjplj
2007年04月28日 11:24:31
16楼
最后一个25也没关系,如果管子长的话就按你的40
回复
wm44050116
2009年07月16日 15:17:36
17楼
把DN40改成DN32可以吗
回复
scorpiodygh
2009年07月16日 16:16:06
18楼
那计算公式肯定有问题,加入50个蹲便器一字排开,你设计De40的塑料管,肯定是不够的!哈哈
我一般都是这样设计的:6个以下的全是De40,6个以上De50就够了!:victory: ,实际应用中一般都没有同时冲马桶的,即使有同时用的时候水量不够,可以稍等一会再冲吗:) :lol
回复
xurutian
2009年07月16日 18:38:25
19楼
一般都是De32的管子,也就是DN25。按照公称直径来讲,蹲便器常规是按照DN25来的,除非你压力很高,按照塑料管(塑料管是按照外径来讲的)来说的话那就是DN32了,一般我会标公称直径的,然后再来个管径对照表就OK了,不然施工队又要问这问那了!
回复

相关推荐