一个很有意思的问题: 无功补偿柜中的电容器,为何都是相同规格的,为何不做成容量等差的? 比如,常见的8路160Kvar电容柜,采用的是8个20var的电容器,它们组成的补偿量分别是:20,40,60,80,100,120,140,160Kvar8个等级。 如果采用容量等差的电容器,比如:10、20、40、80kva的容量的电容:能构成:10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150Kvar的15个补偿等级,补偿的级数远远多于等容量的。而且电容数量少,只需要4个,装配也简单、成本也会降低。同时,元件少了,可靠性还能提高一些。
一个很有意思的问题:
无功补偿柜中的电容器,为何都是相同规格的,为何不做成容量等差的?
比如,常见的8路160Kvar电容柜,采用的是8个20var的电容器,它们组成的补偿量分别是:20,40,60,80,100,120,140,160Kvar8个等级。
成本?补偿效果?技术?工艺?
请各位发表高见。
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2012-9-18 17:20 编辑 ]
2楼
主要还是成本和技术了
回复
3楼
楼主考没考虑如果单台电容器80KVAR,一次性投入的可能性、
回复
4楼
回复
5楼
呵呵
您的意思是说,80Kvar的单台电容器,因其容量超大,投入或切除时导致的电流冲击很大,需要的接触器巨大……,等等。
其实,这样大容量的电容器投切,现实中是有的,常见的就是两个40Kvar的电容并联使用,或两个电容柜用接触器辅助触点连接的那种工作方式。
从技术的角度,这个不成问题。
此外,电力电子技术的发展,已经可以用复合开关,或可控硅模块做投切开关,这两种开关都可以实现过零投切,几乎没有冲击现象出现了。
回复
6楼
呵呵
技术上应该没有什么问题吧?
成本上倒是要好好计算计算,但是初步估算,编码方式更节省。
回复
7楼
1. 成本? 1. 电容成本 相同容量80Kvar单台电容器 与4台20Kvar电容器价格 一般是前者稍微贵点。 单台容量80Kvar低压 电容器 市场上一般很少厂家能做到。 如果能做到的体积也是偏大 2. 投切开关成本与电流有关, 电流越大价格基本成倍增加 3.电线电缆以及辅助熔芯成本。 80Kvar单台电容器的电流为115A 20Kvar电流为28A, 连接的导线线径相差很大这个价格相差也是可观的。
2. 补偿效果? 补偿效果在所有电容器没有出现问题的前提下,基本差不多。当其中个别电容器或者电容器补偿回路的熔断器出现熔断的情况下。 采用多个小容量电容器补偿效果比单个的大容量的补偿效果好。 大容量的坏了就这条支路失去效果,小容量回路坏了几个其他的还可以使用。
3. 技术? 主要问题在于低压 电容器在有限的空间条件下,相对比较困难做大。
4. 生产工艺? 主要是相对于成套厂接线,选型,安装等。
采用同种规格的电容器,配套相同的线径,相同的熔断器保险,相同的安装尺寸有利于成套成批的安装生产。 如果在一台电容柜中出现 不同规格的电容器,势必产生配置不同的电线电缆,不同的安装尺寸,不同的熔断器保护。 这种方式不利于成套成批生产。
以上仅代表个人观点! 不足请大家补充!
回复
8楼
回复
9楼
顶7楼,
现做下成本核算,就明了了,
而且现在的APFR多有按时投切方式,可以让平均每台电容的工作时间,有利于提高电容的寿命,
回复
10楼
主要还是考虑成本
回复
11楼
谢谢你全面的解剖!高手!
回复