关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
关于板式换热器泄漏的问题
我公司工程师
最近在修理水循环冷却器时候
发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路
在水箱中能观察到油漂浮在水上
当制冷剂完全泄漏完
水开始进入制冷系统
最终导致完全不制冷
对于进入管路中的水可以重抽,烘干
请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除?
2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?
谢谢!~
22楼
我认为是正确的!不知道高手们怎么看呢?
回复
23楼
多谢各位大哥热心解答!
回复
24楼
要是知道为什么这样
详细原理就好了~
回复
25楼
哦 开了眼界了`~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
26楼
是这样的 冷媒少了 相当于冷媒在蒸发器的循环量小了,在负荷不便的情况下,吸气过热度必然升高,(简单理解,同样的热负荷把1个单位的冷媒从10度加热到15度,但你现在只有0.7个单位的冷媒,负荷还不变,冷媒温度当然要从10度升高18度了)
回复
27楼
吸气过热度必然升高,我还是理解地
排气温度升高不大理解地
回复
28楼
没有用的
在漏的时候用主家是不懂的,这时候低压报警,有时间不用就不会报警,等到维修人员到的时间已经晚了
回复
29楼
我是这样理解的,不知对不对。
空调系统一定要有几个东西确定了才好比较。比如压力、温度等。
楼主的意思是,在冷凝压力相同的情况下,制冷剂泄漏则温度升高。
因为如果1。0MPA的压力与2。0MPA下的压力,对应的温度肯定不同。
回复
30楼
有道理
回复
31楼
排气温度升高的原因是这样的。
当冷媒量减少时,回到压缩机的油也少了,这样对电机、涡旋盘的润滑作用降低,造成机械磨损增大;