关于板式换热器泄漏的问题
killzx99
killzx99 Lv.12
2007年04月03日 10:13:07
来自于制冷技术
只看楼主

关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~

关于板式换热器泄漏的问题
我公司工程师
最近在修理水循环冷却器时候
发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路
在水箱中能观察到油漂浮在水上
当制冷剂完全泄漏完
水开始进入制冷系统
最终导致完全不制冷
对于进入管路中的水可以重抽,烘干
请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除?
2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?
谢谢!~
免费打赏
xzl888
2007年04月29日 11:32:44
32楼
列兵们
要多学一点基础的东西
回复
zwt8168
2007年05月07日 17:00:18
33楼
开眼界了!~高手哦!~~
回复
shipeng420
2007年05月11日 17:00:59
34楼
排气温度升高的原因是这样的。
当冷媒量减少时,回到压缩机的油也少了,这样对电机、涡旋盘的润滑作用降低,造成机械磨损增大;
认同!
冷煤少于正常值时,排气温度是升高的

回复
chushaohui
2007年05月16日 16:32:12
35楼
我是做板换得的 不知道能不能帮上忙
回复
ruyilyf
2007年05月17日 07:52:03
36楼
此贴很热,学学。
大家继续讨论。
关注着
回复
dus.123
2007年05月17日 10:56:21
37楼
我觉得应该是这样的;这与制冷剂的泄漏量有关,漏的量小了造成回气过热度高,压机本身电机也要生热,这个热是靠回气来降温的,而冷凝压力几乎不便,所以排气温度会升高.当制冷剂漏的多了,压机的电流也小了,所能达到的冷凝压力也小了,再就是蒸发压力低,但是由于蒸发所能吸的热又不能升高很多(主要是风冷的风量和蒸发面积没有增加,水冷的流速和蒸发面积没有增加)所以回气温度比起正常时要低,所以排气温度也要低.个人观点不但法律责任.还望各位判管多多讨论.
回复
liduan96343
2007年05月21日 01:20:48
38楼
用氮气吹得干?是不是将那几样拿出来烤一烤好点?
回复
long_ting1130
2007年07月05日 15:55:48
39楼
制冷剂减少,吸气压力降低,负荷不变,吸气温度应该是升高,排气压力也要降低,按理说应该排气温度是降低的,但是由于吸气温度升高,而且机组为了满足系统的制冷量,做功相对要增多,此时因为摩擦的增加也会造成温度的升高.个人意见.
回复
wenhuorong
2007年07月06日 17:07:39
40楼
机组管道就用加热丝加热蒸发水分,最用氮气吹,机械部分拆散后用柴油泡洗几次最用冷冻油洗一次就OK了
回复

相关推荐

APP内打开